电除尘控制柜中偏励磁报警怎么回事?偏励磁是怎么回事?
电除尘控制柜中偏励磁报警怎么回事?偏励磁是怎么回事?
2楼
CPU判断偏励磁故障的依据是当变压器输出的原本完成连续的电流波形有中断、不连续。
引起偏励磁的故障大致有以下几种原因:
1、整流变故障。在整流变中,若4组整流桥臂有一组损坏,则会引起偏励磁报警,而且整流变本身声音较大,长时间带故障工作容易烧坏;
2、控制器和接口板的问题。二只可控硅的触发信号是由控制器输出二路信号到接口板,经接口板上的8050放大并通过小脉冲隔离变压器后得到的。我们可以观察设备运行时接口板上的二个发关二极管是否点亮,如果有一个以上不亮,则问题一般出在放大三极管回路、数据线、控制器方面;如果二个全亮,则应检查脉冲隔离变压器和可控硅是否损坏。
3、主回路中二只反并联可控硅的RC吸收回路中的电容如果击穿短路,则也会引起偏励磁现象,而且同时存在的问题还有,设备通电但未运行,二次电压有指示,一般会在15-20KV左右,大大高于正常的感应电压(5-10KV左右)。
回复
3楼
谢谢二楼,学习了!
回复
4楼
做个假负载实验就先能判断高压控制柜是否正常,方法是解开输出端,在输出端串联两个150W的灯泡,之后启动设备,手动升压,如果一次电压能够升到接近380,没有故障报警,这时就说明柜子没有问题,如果只能升到220V左右就说明少了一路触发,检查反并联的可控硅,以及触发信号接线。就可以了
回复
5楼
了解一下这个,谢谢各位了。
回复
6楼
好, 谢谢,记下了,
回复