土木工程院士、专家系列讲座 、王亚勇对汶川地震的总结http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html'>http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html抗震所王亚勇对汶川地震的总结,及一些经验教训,各位看下,可以学习讨论下,也可以发表下自己的看法,希望此贴可以起到抛砖引玉的作用,希望有条件的网友可以上传上来,供有需要者下载学习,
土木工程院士、专家系列讲座 、王亚勇对汶川地震的总结
http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html
'>http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html
抗震所王亚勇对汶川地震的总结,及一些经验教训,
各位看下,可以学习讨论下,也可以发表下自己的看法,
希望此贴可以起到抛砖引玉的作用,
希望有条件的网友可以上传上来,供有需要者下载学习,
[
本帖最后由 lei123003 于 2010-12-17 17:21 编辑 ]
[
本帖最后由 lei123003 于 2011-1-11 21:14 编辑 ]
2楼
课件中提到的几个问题,总结了下:1.连梁的问题,连梁在高层设计中也是一个难点问题,经常是抗剪超,连梁的破坏有两种,一个剪切破坏(脆性破坏)一个弯曲破坏(延性破坏),实际工程中连梁常通过折减刚度、增加跨度减小高度等措施保证其强剪弱弯,图片中的通过设置双连梁,很好的满足了强剪弱弯,减小了地震中的破坏。
2.防震缝的设置,新规范最小宽度提高到了10cm,课件提到防倒塌和防连续倒塌的问题,地震情况下很多建筑在防震缝两侧被撞坏,王亚勇前辈的观点是“尽可能不留缝,要留就留够”
3.预制板,经过汶川地震,很多人把预制板叫做了棺材板,因为预制板结构倒塌砸死砸伤的人太多了,但地震中也不乏做的比较好的预制板结构房屋,“预制板不是不可做,关键是要按规范要求做,按规范设置合理足够的构造柱、圈梁,完全可以在地震中保持完好性”
4.楼梯间,楼梯要建成逃生的安全岛,砌体结构中,楼梯间四角要设置构造柱,休息平台必须要设置构造柱,同样在框架结构中,楼梯间四角有柱的破坏要小,还一个问题是踏板的破坏绝大多数是在1/3处破坏,这个主要原因是因为施工缝的位置,基本都留在这个地方,以前施工的时候的确这样的,我觉得应该施工中应该做好这部分的施工缝处理,
5现在高层住宅结构中,建筑师普遍喜欢在四角做个转角窗,对这个我印象深刻,刚来设计院的时候,我在转角窗旁边布了个柱(那里是卧室),而且挺大个的,因为技术负责人告诉说是18层的让我布置下柱网,后来那个建筑的说是12层的,被建筑的(我们的项目负责人)鄙视了一顿,转角的地方现在习惯做法就是一加厚楼板,双层双向配筋,二是加大转交处梁截面,梁高有限制的时候可以做成反梁,三可以增加暗梁,
[
本帖最后由 lei123003 于 2010-12-18 18:34 编辑 ]
回复
3楼
二楼关于楼梯的施工缝的说法不妥,问题主要不是楼梯破坏,而是楼梯把柱子搞坏
回复
4楼
柱子被剪坏,楼梯相当于一个斜撑的作用了
梯板是在板1/3处,施工情况是这样的,一般都是在那留施工缝,有机会可以留意下
回复
5楼
链接收藏了 还没来得及看 正在出差途中
回复
6楼
学习一下。:handshake
继续努力!
回复
7楼
看过了 真的很好
回复
8楼
早就看过了 确实很不错 推荐
回复
9楼
感觉抗震做的好的才是牛人,做到建筑物不到,好像都可以的。:) ,学习了,感谢视频中的前辈,我站在你们肩膀上,我对前途充满信心。哈哈
回复
10楼
剪力墙结构、框架-剪力墙结构中连梁及框筒结构中的裙梁一般较易出现超筋现象,应采取适当的处理方法。本文讨论的是在结构体系合理的情况下,当某些剪力墙连梁仍然超筋时,设计如何根据混凝土高规第7.2.25条的相关规定,进行适当地处理的方法。
回复
11楼
1 对连梁的计算处理方法
1.1 连梁调幅处理(计算结果①)
抗震设计剪力墙中连梁的弯矩和剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在结构计算中已对连梁进行了刚度折减,其调幅范围应限制或不再调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩应相应加大。一般情况下,经全部调幅(包括计算中连梁刚度折减和对计算结果的后期调幅)后的弯矩设计值不宜小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6,7度)和0.5倍(8,9度)。
注意:1)本调整方法考虑连梁端部的塑性内力重分布,对跨高比较大的连梁效果比较好,而对跨高比较小的连梁效果较差;2)经本次调整,仍可确保连梁对承受竖向荷载无明显影响。
1.2 连梁的铰接处理(计算结果②)
当连梁的破坏对承受竖向荷载无明显影响(即连梁不作为次梁的支承梁)时,可假定该连梁在大震下破坏,对剪力墙按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析。实际计算时,为减小结构计算工作量,可将连梁按两端铰接梁计算。
回复