土木工程院士、专家系列讲座 、王亚勇对汶川地震的总结http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html'>http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html抗震所王亚勇对汶川地震的总结,及一些经验教训,各位看下,可以学习讨论下,也可以发表下自己的看法,希望此贴可以起到抛砖引玉的作用,希望有条件的网友可以上传上来,供有需要者下载学习,
土木工程院士、专家系列讲座 、王亚勇对汶川地震的总结
http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html
'>http://v.youku.com/v_playlist/f4169616o1p0.html
抗震所王亚勇对汶川地震的总结,及一些经验教训,
各位看下,可以学习讨论下,也可以发表下自己的看法,
希望此贴可以起到抛砖引玉的作用,
希望有条件的网友可以上传上来,供有需要者下载学习,
[
本帖最后由 lei123003 于 2010-12-17 17:21 编辑 ]
[
本帖最后由 lei123003 于 2011-1-11 21:14 编辑 ]
12楼
1.3 对超筋连梁的计算处理(计算结果③)
对采用上述1.2的方法对连梁进行计算处理(计算结果②)后,结构的侧向位移不能满足规范要求,即层间位移角已不符合混凝土高规表4.6.3要求,且确无其他手段加大结构的侧向刚度时;或者采用1.2的方法调整效果不好(即多次调整都不能杜绝上述情况4)的出现)时,可在计算中考虑地震作用下连梁对墙实际存在的约束作用(既没有按真实截面弹性方法计算的那么大,也不是完全铰接,而是具有一定转动约束的塑性铰),即在结构分析中采取降低连梁计算截面(但施工图的实际截面仍采用原有连梁截面尺寸)的方法。其计算控制目标是:连梁的计算剪力V3小于连梁实际截面所能承担的最大剪力[V1](按混凝土高规第7.2.23条计算)即可。注意此时程序可能仍然判断为超筋(V3>[V3]),但其判断不真实,因为其实际截面尺寸大于计算截面尺寸,连梁所能承担的最大剪力还是[V1]。
注意:1)本次调整中的连梁为其梁破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即本连梁不作为次梁或主梁的支承梁。2)本调整方法不宜作为首选方法,仅适用于上述的特殊情况。3)本次调整计算也属于“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。
2 连梁计算处理后的分析及相应的配筋设计
2.1 情况一:连梁调幅处理(计算结果①)后,计算结果满足规范要求。
剪力墙配筋:直接按计算结果①配筋。
连梁配筋:按计算结果①配筋。
2.2 情况二:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构位移仍能满足规范要求,即层间弹性位移角符合混凝土高规表4.6.3要求时。
剪力墙配筋:应进行包络设计,配筋取计算结果①,②的较大值(一般情况下,连梁铰接处理后,墙的计算结果较大),以保证墙肢的安全。
连梁配筋:按计算结果②配筋,同时应采取措施确保计算中的连梁与剪力墙的真正“铰接”。
2.3 情况三:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构的侧向位移不能满足规范要求,且确无其他手段加大结构侧向刚度时,降低连梁截面进行计算(计
1
回复
13楼
算结果③)。
剪力墙配筋:应进行包络设计,配筋取计算结果①,③的较大值。
连梁配筋:取实际截面,即计算结果①的截面,按连梁所能承受的最大剪力[V1]及相应弯矩M3计算配筋,此时连梁仍能满足强剪弱弯的要求。之所以可以这样处理,是因为当连梁承受的实际弯矩达到M3后,连梁端部达到最大弯矩承载力,形成塑性铰后连梁变形加大而弯矩不再增加,因此剪力仍能保持为V3,不会超筋。注意:当模拟连梁的计算截面取值过小(从计算结果中表现为V3小于[V1]过多)时,常出现纵向钢筋的折算值不满足最小配筋率要求,此时应适当加大至满足最小配筋率要求。
回复
14楼
专家啊~。一定要看一下~
回复
15楼
谢谢好心人,介绍给我们那么好的资料:handshake
回复
16楼
早就看过了 确实很不错 推荐
回复
17楼
太好了 喜欢这样的资料 这样的分享方式 可以直接看到 而不用发愁没有土木币 非常感谢
回复
18楼
早就看过了 确实很不错 推荐
回复
19楼
努力学习中,谢谢斑竹
回复
20楼
很好啊,谢谢推荐:victory:
回复
21楼
The seismic design code shall be updated.
回复