施耐德带漏保低压断路器型号如何表示
zyhidw
zyhidw Lv.4
2010年12月17日 15:00:13
来自于断路器
只看楼主

如: 2P 16A的低压带漏保的断路器如何表示?是不是vigi c65 2p/16A还是C65N 2P 16A+vigi c65N 2p/16A?请大家帮忙?我不是很确定型号表示?

如: 2P 16A的低压带漏保的断路器如何表示?
是不是vigi c65 2p/16A
还是C65N 2P 16A+vigi c65N 2p/16A?
请大家帮忙?我不是很确定型号表示?
免费打赏
rk5707
2010年12月17日 15:32:10
2楼
我一般是这样表示的:C65N 16A/2P vigi30mA 图片上那个ELM表示电磁式!呵呵 希望对你有帮助!

[ 本帖最后由 rk5707 于 2010-12-17 15:34 编辑 ]
回复
sydl18
2010年12月17日 16:08:51
3楼
看施耐德样本或打电话400-810-1315
回复
ccccyq
2010年12月17日 16:10:27
4楼
同意楼上的,应把电磁式还是电子式标清楚
回复
zyhidw
2010年12月17日 16:32:22
5楼
谢谢楼上各位!!
回复
fenghuo2012
2010年12月17日 17:22:22
6楼
C65N 16A/2P vigi30mA 
回复
z425286480
2010年12月18日 11:42:00
7楼
学习了
看看
回复
boher88
2010年12月18日 14:02:32
8楼
同意六楼的:)
回复
mal1265
2010年12月22日 22:45:05
9楼
应该是2P16A的漏电保护器