一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的?这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑一下似乎对我们大家都有帮助。
一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。
但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。
于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。
所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。
所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的?
这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑一下似乎对我们大家都有帮助。
所以......请朋友们积极投票并回复意见哦!!!
2楼
学习中学习中学习中
回复
3楼
各地的运行环境不一样。中国与发达国家相比电气设备的运行条件相对恶劣,所以有些指标要求比较高,计算裕度比较大,所以必须按条件最恶劣时考虑。
回复
4楼
我公司平常采用的母线载流量是参考航空工业部第四规划设计院编写的《工厂配电设计手册》表9-28,29,在环境温度+30度时修正后的载流量
回复
5楼
开关柜的最高环境温度是40℃,而母排是在开关柜内部工作,开关柜内部的温度才是母排工作的环境温度,所以母排的环境温度有时会超过40℃,我们是按50℃考虑,虽然制造成本是贵一点,但运行成本却大大节省了。不知对否。
回复
6楼
虽然说40度考虑肯定比35度保险,但个人觉得这还得看具体的项目。
我个人现在一般母排选的时候,都放大了一点。母排实际带电工作时(如果接近额定电流),温度肯定会超过40度。而且我自己都不改保证现在铜排的材质。:handshake
回复
7楼
我们一般都是按35℃考虑,没办法,成本摆着呢,而且现在设计院出的图纸上,元件的额定电流都选的比较大,如果我们再进行二次放大,势必成本太高
回复
8楼
以前还有个约束,现在都是黑心老板,选大了挨骂呀,选小了良心过不去!打工难呀!
回复
9楼
如果 环境温度高时会考虑
回复
10楼
按40度考虑
回复
11楼
沉这么深了。顶起,大家继续讨论啊
回复