进线的电流互感器选择600A的,馈线和备用的电流互感器选择400A。
电流互感器是按负荷电流选择,而不是按开关大小选择。
进线的电流互感器要负担馈线和备用二条出线。
回复
3楼
那是开关的额定电流吧
回复
4楼
同意2楼的意见
回复
5楼
你可以看看!:lol :lol
8.4、电流互感器(TA)和电能表的合理选用
8.4.1、《电能计量装置技术管理规程》DL/T448—2000要求应配置准确级次为0.5S级的TA。
8.4.2、低压电流互感器可根据实际负荷电流大小选择变比,(确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。)
8.4.3、额定一次电流应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%”。
8.4.5、为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。
(目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。)
8.4.6、负荷电流50 A及以下宜采用直接接入式电能表,而且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”(例如,正常运行负荷电流为30 A,按30%选择它的标定电流就是9 A,规范D86系列表就是选用10(40) A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。)
回复
6楼
学习了:victory:
回复
7楼
同意2楼的说法
回复
8楼
你可以看看!
