两路进线,中间联络,供电局要求先计量后进线,现在是这样的,最终将带4000的,但是先投入1台1000的,这样,计量中的电流互感器怎么选?
两路进线,中间联络,供电局要求先计量后进线,现在是这样的,最终将带4000的,但是先投入1台1000的,这样,计量中的电流互感器怎么选?
2楼
先按1000选,到最综的时候可以更换一下。
回复
3楼
更换不是要断电啊?电流表在1/3以上的计量都可以吧?
回复
4楼
300/5
回复
5楼
晕300/5???4000KW算下电流吧,烧不死你
回复
6楼
可以用例如400-800/5A这样的多变比电流互感器不。
初期先用400A的,等到容量增大时,将互感器二次接线端子从(S1、S2)换接成(S1、S3)就是800A的。
回复
7楼
1000KW侧用100/5计量互感器,4000KW侧用350/5计量互感器,两段计量!
回复
8楼
300/5为什么不可以呢?
回复
9楼
可以,计算电流才230
回复
10楼
选择电压和电流组合式互感器.多变比的互感器.