各位学长: 越来越搞不懂现在的设计了,风机盘管水管怎么会没有过滤器和金属软连接呢。

各位学长:
越来越搞不懂现在的设计了,风机盘管水管怎么会没有过滤器和金属软连接呢。
免费打赏
pxyong2008
2006年03月02日 09:56:24
2楼
过滤器可以没有的,因为在供水干管上设置后就不必在每台盘管单独设置了;
而金属软连接最好要有的,它的作用就是减震。
回复
haodangxp
2006年03月02日 11:54:28
3楼
要有不锈钢波纹金属软接管
回复
luntan001
2006年03月02日 12:48:19
4楼
回复
topguns2006
2006年03月02日 12:59:07
5楼
看看现在的施工质量
回复
l13951858124
2006年03月02日 14:28:14
6楼


过滤器最好还是有
回复
nelsoncheung
2006年03月02日 14:42:12
7楼
做北京的项目业主提出每个风机盘管要加过滤器,广州就从来不用
在下认为大可不必
回复
mushi810424
2006年03月02日 15:49:54
8楼
我认为也没必要了,只要干管上有,何必要每台都装?做工程嘛我认为具体情况具体对待很重要
回复
bxp2008i
2006年03月03日 11:52:06
9楼
1.国标图集01K403《风机盘管安装》上画的有过滤器及金属软接。
2.《高层民用建筑空调设计》(潘云钢著) P217上对软接有异议。
我认为还是具体情况具体对待的好,审图通过就行。
回复
t-studio
2006年03月03日 13:38:48
10楼
主要是因为冷冻水是闭式系统,所有的渣滓在水处理器那里就解决了
回复
yys0411
2006年03月04日 07:53:53
11楼
看工程具体情况,
原有一工程没有安装,
但是遇到问题,
因是住宅用,要计费的。
因没有过滤器,
电动密闭阀关不死,
造成不用也计费,
带来很多麻烦。

因此建议,如果可以,最好是用。
回复