各位学长: 越来越搞不懂现在的设计了,风机盘管水管怎么会没有过滤器和金属软连接呢。
各位学长:
越来越搞不懂现在的设计了,风机盘管水管怎么会没有过滤器和金属软连接呢。
2楼
过滤器可以没有的,因为在供水干管上设置后就不必在每台盘管单独设置了;
而金属软连接最好要有的,它的作用就是减震。
回复
3楼
要有不锈钢波纹金属软接管
回复
4楼
回复
5楼
看看现在的施工质量
回复
6楼
过滤器最好还是有
回复
7楼
做北京的项目业主提出每个风机盘管要加过滤器,广州就从来不用
在下认为大可不必
回复
8楼
我认为也没必要了,只要干管上有,何必要每台都装?做工程嘛我认为具体情况具体对待很重要
回复
9楼
1.国标图集01K403《风机盘管安装》上画的有过滤器及金属软接。
2.《高层民用建筑空调设计》(潘云钢著) P217上对软接有异议。
我认为还是具体情况具体对待的好,审图通过就行。
回复
10楼
主要是因为冷冻水是闭式系统,所有的渣滓在水处理器那里就解决了
回复
11楼
看工程具体情况,
原有一工程没有安装,
但是遇到问题,
因是住宅用,要计费的。
因没有过滤器,
电动密闭阀关不死,
造成不用也计费,
带来很多麻烦。
因此建议,如果可以,最好是用。
回复