我有2台630KVA的变压器,由于前期工程用电量不大,无功补偿不好,功因只有0.6左右,力调电费很高,我的想法是在原无功补偿柜后面的闸的下端再加一台小容量的无功补偿柜,以达到用一台电焊机也可以启动无功补偿的效果,以前没有这样做过,请各位高工指导。就是想加在中间的开关柜下面。

我有2台630KVA的变压器,由于前期工程用电量不大,无功补偿不好,功因只有0.6左右,力调电费很高,我的想法是在原无功补偿柜后面的闸的下端再加一台小容量的无功补偿柜,以达到用一台电焊机也可以启动无功补偿的效果,以前没有这样做过,请各位高工指导。 IMG_1747.jpg
就是想加在中间的开关柜下面。

IMG_1747.jpg

免费打赏
扬州华锦电气
2010年12月17日 09:29:55
2楼
如果要想达到一台电焊机也能启动的话,要考虑的问题有;1.电焊机多为2相用电,还有目前你的大负载都没上的话其它的单相肯定是有的如照明,所以考虑分补,2.电焊机负载变化快,要考虑用动态补偿,看你原柜都是接触器的肯定不行,3.配置容量,最好采取阶梯式的,如5KVAR+10KVAR+15KVAR的这种。
回复
lingxuct
2010年12月17日 11:43:46
3楼
发生“用电量不大,无功补偿不好,功因只有0.6左右”的情况,搞一组电容器接死在开关下,长期投运,不通过控制器!
回复
godbb
2010年12月17日 17:44:14
4楼
不用动态补偿解决不了用电量小的,电焊机补偿问题,但是新问题出来了,成本又上去了
回复
hsa8
2010年12月18日 11:21:10
5楼
两台负荷都不大的话,最好还是先停一台,
回复
state-grid
2010年12月19日 19:25:57
6楼
用分补电容,如果你是普通JKG型补偿器的话还得换一个补偿器,或者加几个小容量的电容
回复
a1034496754
2010年12月19日 19:33:06
7楼
我也是这样想的,不过没有这样做过
回复
salecar000
2010年12月20日 10:13:33
8楼
同意3# 搞几个电压等级440V或480的电容器 通过转换开关 直接手动投上不需要控制器
回复
z1g2d3
2010年12月20日 10:28:10
9楼
加动态分相补偿
回复
一指慢
2010年12月21日 14:09:53
10楼
不解决“用电量不大,”的的因,就没有提高功率因数的果。
2台630的变压器,自身的空载无功损耗就很大了。
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 13:41:42
11楼
建议加小容量的固定补偿或者手动补偿比较合适,如果加动态补偿地方肯定不够