求助南瑞产的SAVR-2000双微机数字式调节器技术说明书及使用说明书!!!谢谢各位大哥了!!!
求助南瑞产的SAVR-2000双微机数字式调节器技术说明书及使用说明书!!!谢谢各位大哥了!!!
2楼
(一)装置的功能、特点
SAVR-2000励磁调节器的根本任务是维持发电机的机端电压恒定,因此,它的基本功能是调节及控制机端电压。
Ⅰ、调节及控制功能:
1、 保证发电机按要求升压、并网、增减无功负荷及逆变停机;
2、 保证发电机稳定运行于空载、发电、调相、停机等工况;
3、 可按要求选择起励方式:(1)100%额定电压起励。(2)零起升压。 (3)软起励。
4、 保证机组在突然甩负荷时机端电压迅速稳定在额定电压;
5、 保证无冲击地进行手动/自动的切换及双机切换。
Ⅱ、实时故障诊断及异常状态的限制功能:
SAVR-2000可及时检测下列故障,并在故障发生时做相应的处理。
1、 电源电压过低或消失的检测;
2、 PT断线的检测;
3、 控制角的检测;
4、 发电机机端电压及可控硅阳极电压相序的检测;
5、 通讯故障的检测;
6、 看门狗电路检测主CPU电路。
SAVR-2000可及时检测发电机的下列异常运行工况,并做相应的处理,以确保发电机机组的安全。
1、 欠励瞬时限制及保护;
2、 过励延时限制及保护;
3、 发电机强励的反时限限制及保护;
4、 最大励磁电流瞬时限制及保护;
5、 可控硅整流柜快速熔断器熔断、停风、部分柜切除时的励磁电流限制;
6、 V/F限制及保护:当机组转速下降时,如仍维持发电机电压恒定将起转子过磁通。为了保护机组安全,调节器将自动降低发电机电压;如转速过低,调节器将自动逆变灭磁;
7、 空载过电压限制及保护。
Ⅲ、主要技术参数:
1、 电源参数:
A----交、直流并联供电:交流输入220V±15%,直流输入220V±20%。
B----稳压电源:A套和B套的电源各自独立。
2、 工作方式:按主从方式工作,B套通道自动跟踪A套通道,A套通逆故障时自动切换至B套,无扰动。
3、手/自动切换:无扰动
(二)系统配置
Ⅰ、系统由硬件和软件两部分:
1、SAVR-2000调节器由A、B两套主机和一台工控机组成硬件,其中主机电气硬件由以下单板或元件组成:
MBD201模拟信号输入板
MBD202主机板
MBD203开关量输入、输出板
MBD204脉冲放大板
MBD205主机电源板
MBD206脉冲电源板
MBD207双路电源板
总背线板
2、 基本配置:
a) 实时变结构、变参数自适应调节程序;
b) 实时诊断程序;
c) Windows-NT界面下全中文智能调试及运行程序。
Ⅱ、结构配置:
由A、B两面调节器柜组成,柜内分三层:工控机层(A套无)、插箱层、继电器层。
工控机层:SAVR-2000发电机励磁调节器的运行界面有5个窗口组成,分别为:主控窗、设置窗、信息窗、开关量窗和报警窗。通过点击窗口下方的分页栏可以选择相应的窗口。
主控窗是运行时的主窗口,在窗口上方正中显示了当前机组工况状态和调节器的主要状态,模拟表计显示定子电压及无功功率,棒图显示转子电流和触发角,在窗口中央是增磁、减磁两个按键,通过点击它可以对无功进行调节控制。在按键下方是用来显示给定值之间差值的平衡表。通常,在运行中该平衡表应为0。
设置窗用来对运行方式及参数进行设置。窗口的左上方为运行方式:分别为手动开机、手动逆变(停机)、系统电压跟踪、无功闭环、转子电流闭环、定角度;窗口的右上方为运行参数设置:KP、KI、KD分别为电压闭环时的PID参数,KP_IL、KI_IL、KD_IL分别为电流闭环时的PID参数,KP_Q、KI_Q、KD_Q分别为无功闭环时的PID参数,K0_PSS、K1_PSS、K2_PSS分别为PSS(电力系统稳定器)投入时的参数。左下方有一个“参数下发”按键和“发送指示”信息,点击“参数下发”则将当前设置的参数下发至A、B系统,同时由“发送指示”显示下发是否成功。
信息窗用来显示系统的主要测量值及控制量当前值。窗口左右对称,分别显示A、B两套系统较为详细的状态信息。
显示的信息包括:电压给定值、机端电压综合值(由PT1给出)、定子A相电压、定子B相电压、定子C相电压、定子电流给定值、定子电流、无功给定值、无功功率、有功功率、定子电压(由PT2给出)、电网电压、机组频率、同步频率、触发角。
开关量窗口显示的信息包括:开机令、停机令、增加令、减少令、95%转速、油开关、功率柜故障、功率柜停风。
报警窗用来显示故障报警和调节器限制动作,并给出故障诊断处理信息。故障一旦被检测到,即使立刻消失,在窗口显示中仍将一直保持报警,直到点击窗口下方的“调节器故障复归”按键后,当前所有的故障显示才被清除。这样,即可实现对偶发故障的记录。画面的左侧为故障报警、右侧为限制动作状态。故障报警信息分为A、B两套系统,包括:电源故障、同步故障、频率故障、PT断线、中断故障、脉冲丢失、采样故障;限制动作状态包括:过励限制、欠励限制、强励限制、V/F限制、功率柜限制。
插箱层:插件面板:
① MBD207面板上的开关用于控制MBD206、MBD205的输入电源,自上而下三个灯分别表示:交流220V输入,直流220V输入,直流220V输出。
② MBD206面板上的开关用于控制脉冲电源的输出,自上而下三个灯分别表示:脉冲电源,开出继电器操作电源,开入电源(Ⅰ)。
③ MBD205面板上的开关用于控制主机电源的输出,自上而下的三个灯分别表示:+5V,-12V,+12V。
④ MBD201面板上的三个灯分别表示+5V,+12V,-12V,在灯的下方有一个测试窗,将窗的罩盖取下,可见一个DB37芯的并行口,通过专用测试盒可以测量各点信号。另外还可见到五个可调电位器,自上而下分别为W1-W5,主要用于经过整流的模拟量的整定(如系统电压)。
⑤ MBD202面板上共有8只灯,分别表示:+5V,+12V,-12V,主/从,运行闪烁,故障,运行,调试。
“主/从”表示该套是主套还是从套,亮表示主套。
“运行闪烁”表示CPU运行状态,其闪烁的频率随运行状态的不同而变化。通常,负载运行为1次/3秒,空载运行时为1次/1秒,待机运行时为3次/1秒。常亮或常灭表示CPU不运行。
“故障”表示该套运行不正常或外界回路有故障。
“运行”及“调试”分别表示该套是自动运行状态还是人工调试状态,它由面板上的“运行/调试”开关位置决定。通常应置于“运行”。
除了灯以外,MBD202板上的主从切换按钮用于两套间的人工切换。该按钮为自复位式按钮,当该套正常运行时,按下切换按钮即可设置该套为主机方式。
打开测试窗的罩盖,可见一个DB9芯的插头,它主要用于调试时通讯;在其下方的按钮是复位按键,它可以复为CPU。
⑥ MBD203板的上面三个灯分别表示:开入24V电源(Ⅰ),开出电源及故障。当主CPU板检测到调节器故障及硬件看门狗动作时,该故障灯亮。
⑦ 脉冲放大板:MBD204板上的三个灯分别表示脉冲电源,脉冲输出和脉冲故障。其中脉冲输出灯亮表示该套为主套,脉冲由此套供给;脉冲故障表示该插件输入的未经放大的脉冲信号故障或脉冲电源有问题。
回复
3楼
非常感谢2楼的大哥!!!
回复
4楼
详细些
回复
5楼
SAVR-2000.doc
回复
6楼
...............
不能下载嘛?
回复
7楼
希望可以帮助你
回复
8楼
先谢谢,看看
回复