12米高的万级洁净车间怎么做啊?采用什么方式的气流组织能达到要求呢?
huang-2010
huang-2010 Lv.2
2010年12月16日 15:49:53
只看楼主

如题

如题
免费打赏
chenglang0526
2010年12月17日 08:41:06
2楼
期待高手解答!:)
回复
tiemu-512
2010年12月17日 09:08:04
3楼
12M:L
做什么用的 啊??
回复
sysdh2010
2010年12月17日 11:29:03
4楼
不知楼主12米的空间是做什么用的。我做过的有十几米高的仓库,用一般的做法都可达到,因为仓库室内的产尘量不大。
回复
xiaofu4306
2010年12月17日 12:28:58
5楼
12米高度内都要求为万级区域吗?还是只要求工作区域(如3米以下)?12米靠HEPA的风压顶送恐怕送不下来风哦。可否考虑全部区域刷不产尘油漆,在工作区域安装高效呢。
回复
catfrog0715
2010年12月17日 12:38:30
6楼
高效装在机组内,风口采用旋流风口,上送侧下回,跨度大的话,需要中间加回风立柱,保证气流均匀。

旋流风口找个样本去选型,妥思的比较详细,可以参考。
回复
chuoyiznh
2010年12月18日 09:34:47
7楼
以前做过 一、从3米高处侧送风,离地300侧回,12米的那个顶板上加点孔板做成假的送风口状(没人上去看)。
二、换气次数一定比万级的高(我们取的是30次/小时)。
三、冷热源必须按12米空间来做。
回复
zhuhanping
2010年12月18日 16:48:21
8楼
我个人觉得首先要知道这个车间是做什么的,产尘量如何,人员数量怎么样,里面摆设什么设备的。厂房这么高是不是因为里面的设备原因?确定送风方式,如果是单纯是工作层面需要的,想7楼说的就挺好的。如果整个空间都要送风分两层了,上送上回,下送下回
回复
allwilling
2011年01月06日 15:52:55
9楼
12楼的做假送风口?这样不厚道。
回复
xiangyigao
2011年01月08日 16:57:08
10楼
做过这样的,很长,但跨度不大,12米,两长边回风墙,下部离地300均匀开回风口。库板安装有一定的难度。直接采用HEPA顶送,因为是下回风,考虑风能不能送下来其实多余。这样高一般是拿来堆垛中间半成品货物的,货架和堆垛设备多一些,人员不多。

[ 本帖最后由 xiangyigao 于 2011-1-8 16:58 编辑 ]
回复
cyong522
2011年02月14日 22:18:12
11楼
上送下回,做回风墙。
回复

相关推荐

APP内打开