空调风柜控制原理图
yaogun007
yaogun007 Lv.2
2006年03月01日 17:57:52
只看楼主

图纸简介: 论比例积分阀与电动二通阀的节能效果。 附件名:20062281141098030555.zip 文件大小:100K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

论比例积分阀与电动二通阀的节能效果。



附件名:20062281141098030555.zip

文件大小:100K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yaogun007
2006年03月03日 12:03:09
2楼
我自检:PE与N线(右边系统图)调换了,在此说对不起了
回复
pearl_czq
2006年03月03日 15:28:09
3楼
我认为电气不应该我们来谈,但是作为施工人员应该看得懂!谢谢作者给大家学习的机会,现在流行一专多能,我希望作者给我们解释一下下图中是什么东西。
回复
xiaofaming2006
2006年03月03日 22:28:54
4楼
还有电控,图纸越来越全啦!
回复
tengjunlin
2006年03月04日 11:18:41
5楼
我一直想找这种东西,因为往往总是作完了设计不知道怎么去控制,不知道怎么告诉别人控制系统怎么报价等等。谢谢1
回复
yaogun007
2006年03月05日 12:02:20
6楼


为热过载保护
回复
mixinghui
2006年03月07日 11:11:21
7楼
阿良,我看到你的图纸了~~~
希望你多发一些~~~
回复
jf_xu
2006年03月07日 14:43:29
8楼
比例积分阀与电动两通阀是适用于不同系统的,不能简单的说哪个节能哪个不节能。比例积分阀可用于CAV或VAV系统中调节送风温度,电动两通阀无调节功能,只适合风机盘管系统控制水路通断。在DDC控制的系统中,比例积分阀的开关也可与风机联动的。
回复
yaogun007
2006年03月30日 19:42:34
9楼
发这个图重点:
这个图让我很不解?????,为什么不能分解???
回复
zhugm703
2006年03月30日 20:14:21
10楼
KM1常闭与HY指示灯是故障报警,怎样动作,可能是接在KH热保的常开触点上,我不是电工专业,只是相互讨教,还望高手指教
回复
ougn841x
2006年03月30日 23:43:01
11楼
每个图都可以分解的,实在不行可以打断,!!!。
5楼的你多多看一起有关自能控制电路的书!!!
回复