请经验丰富的高手进来帮忙!
dickiew2002chang
2006年03月01日 16:57:13
只看楼主

有一单层篮球馆,其中一小部分有夹层,请问篮球管屋顶的喷淋管和消火栓管画在哪一层平面图中更有利于表达它们之间的位置关系!(首层or夹层?)

有一单层篮球馆,其中一小部分有夹层,请问篮球管屋顶的喷淋管和消火栓管画在哪一层平面图中更有利于表达它们之间的位置关系!(首层or夹层?)
dickiew2002chang
2006年03月01日 16:59:41
2楼
补充说明一下,因为夹层也设有消火栓,夹层的部分房间也布置有喷头。
多谢大伙了! :)
回复
dickiew2002chang
2006年03月01日 17:13:18
3楼
两层都能看到的没必要都画吧?
回复
f_jg2003
2006年03月01日 20:04:01
4楼
一层顶自动喷水灭火平面图、夹层部分自动喷水灭火平面图(注本图喷头均安装在夹层板下)
回复
dickiew2002chang
2006年03月02日 09:17:53
5楼
f_jg2003,你好!你的意思是篮球场地部分喷淋和消火栓均画在首层平面,夹层平面只需要画夹层的喷淋和消火栓,另外再加说明就可以了,需要的地方画管道断开符就OK了,是这样吗?
回复
俊鱼
2006年03月02日 10:04:46
6楼
画张系统图结合平面图不就清楚了吗?
回复
f_jg2003
2006年03月02日 21:32:32
7楼
同意楼上,一般同标高的管道画在同一张图上,或作一下说明,施工时清楚为好。
回复
master99
2006年03月03日 08:19:11
8楼
对,配合说明吧,不要只是图个省事啊!!!
系统图配说明!
加平面!
回复
dickiew2002chang
2006年03月03日 15:24:26
9楼
多谢大伙!!!