关于火灾报警问题
shinyy
shinyy Lv.7
2010年12月16日 10:03:56
只看楼主

根据gb50116《火灾自动报警系统设计规范》规定,丙类生产厂房属于火灾自动报警二级保护对象,是不是就可以理解为丙类生产厂房需作火灾自动报警,而建筑设计防火规范上并未说明,只是对一些具体厂房作了要求,但我们平时涉及到的一些厂房,虽然不属于防火规范的范畴,但也属于丙类,所以该按照那个执行呢

根据gb50116《火灾自动报警系统设计规范》规定,丙类生产厂房属于火灾自动报警二级保护对象,是不是就可以理解为丙类生产厂房需作火灾自动报警,而建筑设计防火规范上并未说明,只是对一些具体厂房作了要求,但我们平时涉及到的一些厂房,虽然不属于防火规范的范畴,但也属于丙类,所以该按照那个执行呢
免费打赏
wwwbbb73
2010年12月16日 11:24:56
2楼
要不要做根据《建筑设计防火规范》要求,具体怎么做根据《火灾自动报警系统设计规范》要求。除了《建筑设计防火规范》明确要求做火灾自动报警系统的厂房,一般的丙类厂房我们这儿都不做。
回复
angel_tyc
2010年12月16日 11:51:52
3楼
我也碰到过,一个六层的服装厂,总面积不到2800平米,按防火规范不用画,按自动报警要画。我们一般都画了,送审的图纸最好画。。。。
回复
urpig
2010年12月16日 12:38:15
4楼
90%的丙类厂房不要做报警系统
防火规范就要求服装 棉纺织 等极少数的要做报警。



但防火规范的报批稿扩大了范围
回复
shiner2010
2010年12月16日 13:23:40
5楼
要不要做根据《建筑设计防火规范》要求,具体怎么做根据《火灾自动报警系统设计规范》要求。这个说的挺有道理
回复
shinyy
2010年12月17日 11:56:53
6楼
《火灾自动报警系统设计规范》也是国家标准阿,如果不按这个执行的话,审批肯定通不过阿
回复
wwwbbb73
2010年12月17日 12:11:42
7楼
审图中心有时会要求按《火灾自动报警系统设计规范》做,但如果不做没有问题的话,消防队的消防审核意见书一般不会提这种要求,和审图中心沟通一下,把消防审核意见书提供给他,审图中心会同意的。
回复

相关推荐

APP内打开