干式系统配水管充水时间如何计算?
水灾
水灾 Lv.7
2006年03月01日 11:39:25
只看楼主

4、说明中缺干式系统配水管充水时间,见GB50084第8.0.9条。这个如何计算充水时间,设置加速器和不设置加速器的情况下,计算过程相同不?

4、说明中缺干式系统配水管充水时间,见GB50084第8.0.9条。

这个如何计算充水时间,设置加速器和不设置加速器的情况下,计算过程相同不?
免费打赏
水灾
2006年03月01日 11:50:58
2楼
算了,这个问题改问:加速器的型号。

加速器是否按照加速的1倍、2倍、3倍来计算?还是如何计算,功率型号请有经验个朋友提供一个来。
回复
水灾
2006年03月01日 22:34:19
3楼
帖子就这样下去了,难道就没人帮忙解答一下么,拜托
回复
ah-wangjun
2006年03月02日 00:08:54
4楼

不好意思,的确不知道答案,帮你顶一下。
明天,一定想办法给你个满意的答复。
回复
水灾
2006年03月02日 10:04:13
5楼
多谢帮忙。这个问题是审图时候提出的,但是我反过来请教他的时候,竟然……,所以只好请大家帮忙啦。
回复
果汁
2006年03月02日 14:36:00
6楼
没有碰到过,你可以再问一下审图的。
我也不知道,帮你顶下。
回复
水灾
2006年03月02日 15:00:49
7楼
我反问过了……

加速器我找到了泰科中央喷宝公司的产品样本,但是只是给出了技术资料:A型、双空气室、规格DN80,DN100,DN150……就是没有我所要的一个最简单的数据——加速倍数。
回复
ah-wangjun
2006年03月02日 17:28:13
8楼
你没有基本时间,由加速倍数也没用啊,我打电话咨询了泰科的工程师,但是他说没有倍数一说,只能说是1公斤气压对应5公斤水压,他说晚上还要给我电话,到时候再说吧
回复
水灾
2006年03月03日 09:25:18
9楼
但是为何加入了加速器就能加速充水时间?按照《给排水技术措施》上说的,加速器后管道容积可以达到3000L,理论上加速器的增速可以达到2倍。因为1500L时不加加速器可以控制在1min以内,3000L加了加速器也能控制在1min以内。

那个基本时间就是1500L除以流量28L/S,约54秒。