抗规6.1.10剪力墙底部加强部位中“墙体总高度”
yu_lin124404
2010年12月15日 15:33:54
只看楼主

抗规6.1.10剪力墙底部加强部位中计算加强部位高度时,框支结构是落地剪力墙总高度的十分之一,但一般剪力墙结构则是墙体总高度的十分之一,这二者的剪力墙总高应该指一样的吧,而且我认为应该从基础顶算起?不知道对不对

抗规6.1.10剪力墙底部加强部位中计算加强部位高度时,框支结构是落地剪力墙总高度的十分之一,但一般剪力墙结构则是墙体总高度的十分之一,这二者的剪力墙总高应该指一样的吧,而且我认为应该从基础顶算起?不知道对不对
免费打赏
one_1118
2012年01月11日 16:41:43
12楼
最近又为这个问题发愁,问了好多人,多数倾向于从嵌固端起算至主要檐口为“墙体总高度”,规范的意思好像就是从地下室顶板,跟加强区的起算点一致,但从嵌固端也起算也说得过去,不至于太保守。从基础顶算起的话,举个极端的例子,如果有四五层地下室那加强区岂不是会很高。
回复
若水似无痕
2012年07月11日 16:10:02
13楼

正解,您看规范真细致,向您学习~!
回复
timedeep
2013年09月03日 22:51:28
14楼
liuzhong997 发表于 2010-12-22 20:33 加强区高度计算从一层底板算起,如果嵌固端在正负零处,底部加强区高度就从正负零往上算起;取框支层加上框 …谢谢您的解答!
回复
erweier841202
2015年06月10日 11:47:06
15楼
高规 抗规
回复
结构生活
2015年06月10日 14:34:19
16楼
zhouenlai1231 发表于 2010-12-17 17:51 很显然新规范加强区高度计算都从正负零也就是说一层底板算起,如果嵌固端在正负零处,底部加强区高度就从正 …正解:handshake