地板辐射采暖外区冷,内区热怎么解决啊?
zouchaorong826
2010年12月15日 12:56:40
来自于采暖供热
只看楼主

有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?

有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?
免费打赏
yongfangxia
2010年12月17日 13:18:48
12楼
两个热量不相同的原因可能是因为你内区的阻力小外区的阻力大,热水过不去,你把外区阀门已经全开,关小内区阀门试试看,要是还是不行,那就是你设计时候外区的负荷计算没有确定准确。
一般情况下,通过上述的调节可以实现的。
回复
yourwzj
2010年12月17日 14:26:38
13楼
本人觉得不大好,地板辐射采暖,设计时内区密度低,也就是间隔大点,外区密点,已施工完了,更改不了了。。:Q
回复
jinmo12
2010年12月17日 15:29:58
14楼
完了。。。想不花钱就整好。。。天真的想法
回复
liulizhao2010
2010年12月17日 17:16:27
15楼
加装平衡阀,把内区的流量调小,外区的流量自然增大
回复
zouchaorong826
2010年12月17日 18:44:05
16楼
唉,真是搞得里外难做呀,内区人热的还有拿电扇吹的,外区的都自个买电暖气了~~~~~
回复
bluesky1686
2010年12月17日 22:52:58
17楼
内区热好办,关小阀门就可以
外区散热能力是有限的,如果不够,那很困难
回复
寒冬
2010年12月17日 23:12:16
18楼
冷了,很难处理,外区盘管应该加密,与内区一样,解决起来相当困难!
回复
chengxin_dl
2010年12月18日 12:30:03
19楼
一定是外区的地热管没有设计好间距,在一个是有较大的冷风渗透。
回复
dwjgx009
2010年12月19日 02:17:57
20楼
:victory: 水力失调了!造成此现象的原因内区部分管道过长了,建议使用静态平衡阀!
回复
taiyangkeng
2010年12月19日 11:12:55
21楼
热了直接关小甚至关断就行了,外区更换外窗?老板同意否
回复

相关推荐

APP内打开