有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?

有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?
免费打赏
zy.wind
2010年12月15日 13:20:50
2楼
外区冷,可能是因为负荷大,地板供热量不足。
内区热,就很正常了,因为内区本来就没什么热负荷,都不需要供热,甚至需要供冷。
内区热好解决,把地暖供水管阀门调小或者关闭。
外区冷的问题,看看是否遮挡过多,再看看外区地暖管的水阀是否完全打开了,再调调看。另外,如果不是与内区共用新风系统,可以提高点新风送风温度,让新风出点力。还有检查一下,是否有漏风问题导致外区负荷大。
回复
zouchaorong826
2010年12月15日 14:12:38
3楼
恩,冷风渗透确实厉害。新风送风温度较低,没法用,外区水阀已经都打开了~~~~~还是不热,有办法吗?
回复
zy.wind
2010年12月15日 16:16:59
4楼
一般冬天冷都是因为冷风渗透厉害,现在的围护结构保温倒是都挺好的,不过在楼风的情况下,保温好的作用大大削弱了。
水阀已经开了,再关关内区的水阀,多分给外区点。供水温度是多少,还可以再高点么?

其实最根本的解决办法还是解决冷风渗透问题,看看从哪漏的,比如幕墙节点、内外干挂里面的缝隙等等,找到漏洞,重新封堵。现在的外墙看似两面光,实际上里面施工一塌糊涂,到处漏风。
回复
zouchaorong826
2010年12月15日 16:24:31
5楼
说的都没错。只是供水温度是已经可以了,内区也关掉了,可是外区还是没有热起来。无法解决冷风渗透的问题,有什么办法可以仅通过进行水路调节解决吗?
回复
zy.wind
2010年12月15日 16:40:23
6楼
开源节流,源上阀门全开了,温度也够了,如果没有遮挡,就没有别的办法了,总不能把地面刨了(降低热阻),让水管直接散热吧。
所以从供给端你已经都做完了,没办法了。或者另外加套风机盘管???
供给不能增加了,只能是节流,减少流失的热量了,我见过一些项目因为外墙施工不到位,干挂石材或者装饰板里面漏风的,拆掉重新密封,不是不可能的。
回复
snail_yin
2010年12月16日 09:24:54
7楼
水路调节在设计满足负荷需求的前提下是可以的。但如果外区的负荷已经超出了地暖的供热能力,就需要另外增设供暖设备了。
回复
zhangby1974
2010年12月16日 14:05:34
8楼
提高外围护结构的密封性,减少冷风渗透量;在条件允许的情况下,增加供暖设备。
回复
zouchaorong826
2010年12月16日 16:20:14
9楼
老板都是希望不费什么成本就能解决供暖问题哦,这样的话,外区冷的情况还能怎么解决啊
回复
yangzhigg
2010年12月16日 19:58:50
10楼
估计你间距也没控制好,地暖的供热能力本来就有限,估计调是调不出来了,可以考虑下再加热风采暖
回复
fujiangtao_1982
2010年12月17日 11:34:41
11楼
=一般情况下,靠近外区的房间靠窗位置铺设管道密集一点,里面间距稍微宽一点。
回复