地板辐射采暖外区冷,内区热怎么解决啊?
zouchaorong826
2010年12月15日 12:56:40
来自于采暖供热
只看楼主

有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?

有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?
免费打赏
ann_haa
2010年12月19日 19:42:30
22楼
学习了哦,我虚心的学习
回复
zouchaorong826
2010年12月20日 10:53:37
23楼
我们仔细测了每个房间的室内温度,地板温度及供回水温度,其中外区房间温度在20~23度之间,地板温度32度左右,但房间普遍感觉较冷。供回水温度大都在50℃/45℃左右,而外区个别房间的地板温度只有26~29度,供回水45.5℃/38.2℃,室内温度也不高,这是由于阻力大,流量小造成的吗?该如何调节呢?
回复
gjsliujunsong
2010年12月21日 08:59:57
24楼
房间感觉很冷的原因可能是外墙内表面的冷辐射,归根结底还是外墙不行,漏风太厉害了,内表面温度上不来。保温好的房间,供水温度40度就足矣了。
回复
winter5920
2010年12月21日 09:42:10
25楼
如果将流量调到最大还不能解决的话,估计最初计算负荷时就算小了。建议加载水泵和机组,增大流量
回复
zhujianhui55
2010年12月21日 10:11:15
26楼
1、查图看看是不是设计问题 管路互差是多少 是不是在控制范围之内
2、查计算书对照图纸看看管间距是不是符合规范要求
3、用红外仪器检查一下看管道是不是按照图纸敷设 并且有没有接头之类
4、分水器加装压力表,分别开关每路的阀门 看压差是否合理
回复
zouchaorong826
2010年12月21日 17:00:14
27楼
此项工程是地板辐射供冷/暖,夏天还要供冷,因此内区也铺有管道,冬季设计要求是关闭内区阀门,夏季打开,铺管间距均是100mm,而夏季的制冷效果也不是很好~~~~究其是何原因呢?
回复
qlz043000
2010年12月22日 09:30:52
28楼
单独增加散热系统
回复
yangwei0420030141
2010年12月22日 12:55:16
29楼
分区两管制或四管制。进深比较大的话,一般内区是常年供冷的
回复
zzxzwg
2010年12月23日 17:22:05
30楼
解决方法,关小内区阀门,,如果开电风扇,甚至可以关闭,提高供水温度,可以提到60度
回复
tvwanfeng
2010年12月24日 14:23:07
31楼
我觉得是地暖设计的不好,你可以找来施工图对对看,肯定是外区的管子很长,而且可能跟内区的差了很大,
这种情况不好解决
回复

相关推荐

APP内打开