下级电缆比上级电缆大会有什么问题
qy313
qy313 Lv.3
2010年12月15日 10:26:15
只看楼主

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
免费打赏
m26833827
2011年01月04日 20:02:49
92楼

可以说的更具体一些吗?
回复
awy420
2011年01月05日 09:39:09
93楼
钱的问题
回复
feng_ws
2011年01月07日 15:26:23
94楼
250开关接185电缆接线上应是没问题的。但关于小开关接大电缆,我认为经济上不说,从规范原理上也有缺陷,就是你进行过短路计算了吗?有可能250开关断流容量不够而发生炸壳。



250A开关的断流容量与后面电缆出线好像没有多大关系吧,
回复
maweijun1
2011年01月07日 15:39:35
95楼
我不知道你有没有进行负荷计算,如果计算过应该不会出现这种低错误
回复
lailaifa
2011年01月08日 11:52:19
96楼
有问题,钱没了
回复
电气之家
2011年01月08日 17:48:07
97楼
得用185的,120的不行,多根电缆在桥架上无间距多层并列修正系数,很厉害的。
以两层为例:
梯形桥架,载流量应*0.65
托盘桥架,载流量应*0.55
对否?
回复
zhaoqiang1973
2011年01月12日 09:06:59
98楼
学习啦,知之为知之,不知为不知,是知也
回复
ydwei2006
2011年01月12日 09:22:33
99楼
使用是没有问题的。但是毕竟很不合理,既然已经这样了,就这么用也可以。(如果更换,既要花钱,又造成浪费)。如果185的电缆可以用到其他地方,则还是应该更换,这样总体上既节约了资金,又配置
回复
zhao86127323
2011年01月12日 13:42:32
100楼
没事不 可以引出铜排的 我也觉得线号大N多:)
回复
baobao1003
2011年01月12日 14:47:20
101楼
纯属浪费
下一级电缆大主要是造价高,保护是靠开关实现的;给安装也带来不便.250A的开关接185mm2的线很困难,造价也高得多