2010年12月15日 10:26:15
只看楼主

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
免费打赏
dalishuishou8713
2011年01月12日 23:05:07
102楼
用吧,安全上没有问题,就是太不经济了
回复
song237358304
2011年01月13日 15:10:40
103楼
没问题,就是费钱,费力
回复
zad470746160
2011年01月15日 09:17:30
104楼
安全没有问题,就是浪费钞票
回复
weish82
2011年01月16日 21:19:17
105楼
电缆越大越安全啊,呵呵,有钱。
回复
m125521
2011年01月17日 08:54:59
106楼
没有问题,关键是开关的作用
回复
tjy200011
2011年01月17日 16:09:50
107楼
安全应该没有问题,这是有点浪费
回复
前頭山人
2011年01月18日 13:26:25
108楼
电缆越大越安全?错!!!电缆越大,末端短路电流越大。短路故障时越级的可能性也越大。
回复
yitaochen314
2011年01月19日 10:42:03
109楼
长见识哈,电缆、开关的选择还是很有讲究,电缆就是相当于水管,开关相当于阀门。
回复
zyunfeng
2011年01月19日 12:55:52
110楼
这种情况我们在工程中总会出现,主要是给将来甲方升级做准备,将来主干电缆和空开增容更换的时候,这层楼的设备就正好 了。
回复
百家争鸣
2011年01月19日 15:52:17
111楼
支持11楼的观点!顶一下!!
回复