中间无联系的单角钢压杆?什么是无联系?
fushouweisky
2010年12月15日 09:02:40
只看楼主

请问《钢结构设计规范》3.2.4条中所说的中间无联系的单角钢压杆是什么意思?什么是中间无联系,那什么又是中间有联系,如何联系呢?两种情况在计算时的区别在哪?

请问《钢结构设计规范》3.2.4条中所说的中间无联系的单角钢压杆是什么意思?
什么是中间无联系,那什么又是中间有联系,如何联系呢?

两种情况在计算时的区别在哪?
免费打赏
路漫漫兮
2010年12月20日 22:52:15
2楼
纠正下:你提的问题不在3.2.4条,而是3.4.2条。你结合5.3.8条注2一起来理解:单角钢交叉支撑,如果在中间的交叉点连接,平面外长细比对应的回转半径取与角钢肢平行的轴;中间不连接,那就取最小的回转半径。