我做的单层工业厂房
cnmirror
cnmirror Lv.2
2006年02月28日 22:29:06
只看楼主

双跨,这边是双层天车,看到的这个车是30/5T的,看到的这个钩,是100/20的车.

双跨,这边是双层天车,看到的这个车是30/5T的,看到的这个钩,是100/20的车.

1141136933759.gif

免费打赏
cnmirror
2006年02月28日 22:31:56
2楼
这个图是低跨的一边
回复
zyhjiao
2006年03月01日 08:41:29
3楼
请教:低跨部分为什么要设置通长的纵向屋面支撑?
柱顶已经有通长系梁了呀!而且吊车吨位也不是很大!
回复
cnmirror
2006年03月01日 09:18:14
4楼

1.跨度较大,27m
2.增强屋面梁稳定
3.吊车是重级式作制
4.抗震设防烈度是8度
5.类似设计这是第一个搞,嘿嘿.

希望大家多多拍砖,好让偶提高下.
谢谢楼上的兄弟.
回复
cnmirror
2006年03月08日 21:01:34
5楼
好冷清
回复
steelmen
2006年03月09日 08:44:44
6楼
不错,楼主能否详细谈谈工程在设计中应注意的问题?格构柱,刚性撑、吊车梁、柱脚处理等等;还有第二张贴图中的小悬吊处理等;谢谢~
回复
sh5210
2006年03月16日 21:21:04
7楼
请问,屋架上铉水平支撑可以再简化一些吗?
似乎有点浪费了,呵呵
回复
wangxiandong888
2006年10月17日 17:28:48
8楼
太感谢了,请版主给加分.

-