比较教室的两种布灯方式
shyjr
shyjr Lv.2
2010年12月14日 22:20:19
来自于照明工程
只看楼主

现有一普通教室,9.3mX7.6m, 层高3.6m,我采用了两种不同的灯具布置方式,灯具都为链吊安装;方式一:采用单管荧光灯,T8管,36W,3250lm,4x3布置, 照度约为 300lx;LPD 约为6.11W/m2;方式二:采用双管荧光灯,T8管,2x36W,2X3250lm,3x3布置,照度可达 446lx, LPD 约为9.17W/m2;请指教,这两种布灯 方式 哪种 更合适 ?

现有一普通教室,9.3mX7.6m, 层高3.6m,我采用了两种不同的灯具布置方式,灯具都为链吊安装;
方式一:
采用单管荧光灯,T8管,36W,3250lm,
4x3布置, 照度约为 300lx;LPD 约为6.11W/m2;
方式二:
采用双管荧光灯,T8管,2x36W,2X3250lm,
3x3布置,照度可达 446lx, LPD 约为9.17W/m2;

请指教,这两种布灯 方式 哪种 更合适 ?
[local]1[/local]
141b07cd561e5ef037ff.rar
11.4 KB
立即下载
免费打赏
lwh_163
2010年12月15日 20:52:03
2楼
有空请与我交流一下, QQ:947737701 林先生
回复
yuer112925
2010年12月20日 18:58:04
3楼
没搞懂LZ的意思,照度要求难道没指标的?
回复
glafd
2010年12月23日 14:28:37
4楼
我的经验,T8的灯管这样的功率密度很难达到300lx