关于热水循环泵的选型...
sla412
sla412 Lv.2
2002年08月28日 23:36:21
只看楼主

由于一般计算所得的热水循环泵流量,扬程偏小,市场上的热水泵往往相应流量对应的扬程偏很大,比如建筑给水排水手册P271的例题,流量为2。56立方米每小时,扬程只需0。72米,而市场上的热水泵最低扬程一般8米,请问,如果这个工程我选用某热水泵,IRG20-110,流量为2。5立方米每小时,扬程为15米,会有什么样的后果?请老师们给我建议!!谢谢更多循环泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3736&secName=%u5FAA%u73AF%u6CF5

由于一般计算所得的热水循环泵流量,扬程偏小,市场上的热水泵往往相应流量对应的扬程偏很大,比如建筑给水排水手册P271的例题,流量为2。56立方米每小时,扬程只需0。72米,而市场上的热水泵最低扬程一般8米,请问,如果这个工程我选用某热水泵,IRG20-110,流量为2。5立方米每小时,扬程为15米,会有什么样的后果?请老师们给我建议!!谢谢

更多循环泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3736&secName=%u5FAA%u73AF%u6CF5
免费打赏
guobingdong
2002年12月12日 15:25:47
22楼
习惯上四极电机为2对极,决定了电机转速为1450RPM,2极电机为1对极,电机转速为2950RPM,6极电机为3对极,电机转速为950RPM
回复
痴弦笙
2002年12月13日 14:46:33
23楼
静水压力,当然的是指水箱的压力,不是指开泵后的压力。我对此有两点理解:
1.0.8MPa的静压规定,如果压力太大,消防水箱的储水会很快用完。
2.如果系统长期承受超过0.8MPa的静压,接口处很容易出现漏水的情况,因此静压不宜过高。
3.静压太大,初开消火栓时的操作可能会有困难。
回复
fanyuping1121
2002年12月13日 21:11:46
24楼
我想应该跟厂家联系,给他们提供相应的技术参数,最后根据业主的意见来决定。
回复
water_1786
2002年12月13日 21:58:08
25楼
8米会通过阀门的调节损失掉的
回复
flyfeather
2003年01月15日 01:57:28
26楼
纠正一个问题,闭式系统是不会产生吸气问题的,可是开式系统确实会,我今天就遇到了,我还很奇怪呢,呵呵!
回复
waiting119
2003年01月16日 11:03:41
27楼
一般是不会的,应该循环流量小,不会在主管产生大的流速
回复
sla412
2004年02月21日 10:33:27
28楼


讨论这么热闹啊,我都一年没有来了,,大家继续,很久没有做热水了,
回复
czy166
2004年02月22日 14:47:46
29楼
闭式系统好象不能产生负压吧。
回复
gawl
2004年03月13日 21:27:38
30楼
选选LG热水循环泵吧,它有低扬程的
回复
siceman
2004年03月14日 20:12:08
31楼
热水循环泵相关参数的计算

1 国外计算方法

  一种为:在满足热水供应系统允许温降的条件下,根据系统配、回水管的热损失计算系统所需循环流量qx,并以此确定循环泵的流量Qb;以qx通过计算环路的水头损失来确定循环泵的扬程。日、美等国按此法计算。
  另一种为:在满足热水供应系统允许温降的条件下,根据系统配水管的热损失计算系统配水管所需循环流量qx,并以系统平均小时用水量的25%~33%(小系统为平均小时用水量的15%)作为附加循环流量qf,以qx和qf之和确定循环泵的流量Qb,以qx和qf通过计算环路中配水管的水头损失和qx通过计算环路中回水管的水头损失之和确定循环泵的扬程。前苏联按此法计算,而在美国计算一些特殊管道系统的循环流量时,也不计入回水管的热损失。
  显然,第一种选泵方法的依据是:在考虑系统的允许温降时,充分考虑回水管的散热损失,以确保最不利点的温度要求,并且在设计好的管道系统中,在系统没有出流或者少量出流的情况下,能有适当的循环流量通过最不利管段。循环泵的扬程应该以系统不出流时循环流量通过计算环路的水头损失来确定。而第二种选泵方法则认为,系统的循环流量是为了保证最不利点的水温,所以循环流量的计算只要能满足配水管的散热要求就可以了。但是在确定水泵流量时则加入了附加循环流量,而且这种附加循环流量的计算完全是建立在经验估算上,并没有实际的理论依据。

2 国内计算方法

  目前我国循环水泵的选择基本沿用了前苏联的方法,仅对附加循环流量的取值略有调整。现行《建筑给水排水设计规范》第4.5.9条规定,在全日制机械循环热水供应系统中,循环泵的出水量应为循环流量与附加循环流量之和。其中循环流量系指管网不配水时为使配水点的水温不低于规定温度所需的最小循环流量。附加循环流量则是考虑若仅按循环流量选择循环水泵,当热水供应系统大量用水时,系统的循环流量就会降低,配水点的水温就低于规定温度。因此,循环流量应有一个附加流量,附加循环流量的大小取决于建筑物的性质及使用要求,一般宜为设计小时用水量的15%。

3 国内学者的一些观点

3.1 循环泵的流量确定
  问题焦点是要不要加入附加循环流量。
  一些人认为不应该计入附加循环流量。观点如下:
  ① 全日制热水循环系统循环流量是按配水管网在不配水工况时为补充管网的热损失而提出的,对于一个确定的管网,管网的总热损失是定值。在不配水工况时,循环流量一定能满足各配水点的水温要求。在配水工况时,循环配水管网中的流量将是配水量与循环流量之和,在加热器出口水温不变的情况下,管网实际温降将低于设计温降,最远配水点的流出水温将升高。因此,只要循环水泵的出流量为总循环流量,热水配水管网中任一配水点在任一时刻均可出流不低于规定水温的热水,所以附加循环流量的引入没有意义。诚然,对于一个确定的热水系统管网的总热损失是一定的,但是在实际的配水过程中具体到各管段时,其散热损失是否有变化、流量是否一定是配水量与循环流量之和,则有待商榷。
  ② 用水点水温随着流到该点的管道流量增加而升高,而与该流量的用途无关。随着热水系统用水量的增加,虽然系统的循环流量降低,但由于管道流量相应增加,配水点的水温将高于而不是低于规定温度。因此,附加循环流量的根据不能成立。对于单环系统 或者某配水出流的管段而言,这无疑是正确的。但在多环系统中,非出流管段将会随着循环流量的减少而降温。
  ③ 附加循环流量体现的是系统的部分配水流量,它的水流来源于水加热器前的冷水系统,其能量取决于冷水系统的资用水压,因而无需循环水泵供应这部分流量。所以,循环水泵的输送流量无需包括这部分流量。该观点基于的前提是正确的,但规范已经说明附加循环流量的计入是出于对温度要求的考虑,而不是出于配水的考虑。
  另外一些人则认为应该加入附加循环流量。观点如下:
  ① 按热损失计算得到的循环流量一般都是很小的,在多环路热水管网中,很小的循环流量较难采用阀门调节使各环路阻力损失达到平衡,因此往往会产生近环短流。在实际工程中,循环流量的选值应比按管道热损失理论计算的大些为好,一般宜增大50%的安全量,在单环路热水系统及半循环热水系统中循环流量可不必加大。该观点与规范基本是一致的,在实际工程中这种情况是完全有可能发生的。
  ② 附加循环流量的含义应为:由于计算循环流量时有些考虑不到的散热因素影响循环流量计算的准确性,致使计算值偏小,为弥补计算中存在的这一影响因素而增加了那一部分流量,所以确定循环泵流量时应包括附加循环流量。
3.2 循环泵扬程的确定
  由于一些学者和专家对循环泵流量的确定以及对实际热水系统的分析不一致,所以在循环泵扬程的确定上也存在一些分歧,主要有以下几点:
  ① 以循环流量通过配水管网与回水管网的水头损失与附加循环流量通过配水管网
回复

相关推荐