消防泵负压吸水
xuzhongya
xuzhongya Lv.2
2002年08月28日 22:38:54
只看楼主

当水池水位低于水泵轴线时,采用真空罐来满足水泵的自吸吸水,这种方式有谁做过,可靠性如何?

当水池水位低于水泵轴线时,采用真空罐来满足水泵的自吸吸水,这种方式有谁做过,可靠性如何?
免费打赏
ghr
2002年08月31日 20:42:02
2楼
没做过
但估计可以
因为我见过自吸式水泵
而且好用
回复
shan_linda
2002年09月02日 13:04:59
3楼
哪位高侠给说说吧,我也想知道!我刚做的工程,施工的把水池做错了,水泵吸水口高于水池液面,现在吸不上水.
回复
bj2574
2002年09月02日 15:15:32
4楼
生活给水?消防给水?
回复
ghr
2002年09月02日 19:29:08
5楼
水池水面比吸水口低
就不太好办
我所说的自吸式水泵是指
水泵能自动排出吸水管内空气
但吸水口在水里
回复
ghr
2002年09月02日 19:30:14
6楼
你把吸水管加长不就行了
回复
futaojy
2002年09月03日 11:40:40
7楼
各位大峡快说说,俺现在也碰到这个麻烦了
回复
watel
2002年09月06日 16:01:30
8楼
建规允许
而高规范则要求应采用自灌式
回复
kobejun
2002年09月07日 12:26:24
9楼
把吸水喇叭口加长伸进水里!
但你的泵房也做得太怪了,在规范里看过“水池地面不能低于泵房地面”,但具体编号忘记了。就算你现在解决了,到时也不一定能验收啊!
回复
moonlight
2002年09月09日 22:38:22
10楼
可以,我用过,可靠性较好,但要说明一点,要注意:真空罐和水平吸水管的灌水容积最好是大于2倍竖直吸水管的容积,这样可以保证吸水管中形成较大的真空度。放心吧,绝对没有问题,其效果比底阀的好多了,但我要说明一点水质一定要洁净。
回复
dawei2002
2002年09月10日 16:17:33
11楼
建议泵房下沉,无见过其他法,
现在中国怎么了,搞设计的瞎设计,
搞施工的乱施工,监理不负责,
......
好,就这样搞下吧,
回复

相关推荐