只看楼主

我编了一本电气规程,还未完善,请各位帮我改改.谢谢

我编了一本电气规程,还未完善,请各位帮我改改.谢谢
a5a8b66f03f339f4e651.rar
122 KB
立即下载
免费打赏
haijing711
2006年03月01日 03:38:28
2楼
这么厉害!自己编的?!
看看先
回复
inrain
2006年03月01日 21:25:02
3楼
呵呵,顶一下,了解了不少,楼主是管运行的?
回复
william.lau
2006年03月02日 19:33:57
4楼
厉害厉害,已经很完美了。
回复
bangliao001
2006年03月03日 21:32:51
5楼
回三楼的话,我是管运行的.谢谢大家对我的肯定.我编这本规程的时候过的日子真不是人过的-----------每天除了睡觉的六个小时左右,都是在编这本规程.
我把它发出来主要是希望大家对其中不足的部分给予指导指导,因为过不了几个月我要出正式用的版了.-----------------我这厂现在刚投产.
回复
relaybbs
2006年03月03日 23:15:44
6楼
不容易,很不错。
比我看到过的好。
转子一点接地后如二点需投入跳闸应由总工批准(可参考“继保自动化论坛”www.relaybbs.com的规程);
可否加入10kV系统谐振的处理——虽然电厂发生的少。
回复
bangliao001
2006年03月04日 21:29:31
7楼
谢谢楼上的建议,我一定加入.两个月前我厂就发生过10KV系统谐振,当时虽处理及时,但仍烧坏了三个PT.
第一次发生谐振时,当班值长马上下令改变系统运行方式---------将输煤变退出运行,谐振现象消失,但已将10KV系统的一个PT烧坏了;但运行人员经验还是有不足的地方,看谐振现象消失,就以为没事了,又恢复了原来的运行方式,结果两个小时后又发生了谐振现象,后再次改变系统运行方式,才再也没发生过.第二次发生时又烧坏了两个PT.
后来经检查,消谐装置工作不正常,经处理后至令未再发现问题.
回复
pc990504@co163
2006年03月05日 08:03:46
8楼
定子接地不跳机吗?
滚动轴承允许温度应该在95摄氏度吧!
回复
pc990504@co163
2006年03月05日 08:14:54
9楼
备投还是快切呢,两个不是一个装置呀!

谢谢楼主,让我们大家有了交流的机会!
回复
pc990504@co163
2006年03月05日 08:22:59
10楼
对了,怎么没有看到不间断电源呢?哦,是有保安电源吧!
回复
pc990504@co163
2006年03月05日 08:24:38
11楼
5. 电缆应经常充电或运行,因故停电超过一个月,重新投入前必须做直流耐压试验。
有依据吗?预防性试验上有吗?
回复