100/5的互感器二次可以测到15A的电流吗
yds-703
yds-703 Lv.3
2010年12月14日 15:57:18
来自于变压器
只看楼主

RT如果是 那一次侧电流300A?

RT

如果是 那一次侧电流300A?
免费打赏
rk5707
2010年12月14日 16:04:39
2楼
可以!!可能不是很准!!呵呵:) 我也是凭自己的感觉!等高手解答了!1:time: :time:
回复
yds-703
2010年12月14日 16:09:45
3楼
主要是我觉得很奇怪啊

出线是35的铝芯电缆 载流量也就100A(6KV)
回复
zyz8438
2010年12月14日 16:46:58
4楼
6kV的CT,如果用于保护,一般最低的都是10P20了,也就是在20倍的额定电流情况下,CT的误差不超过10%。你的CT一次额定电流是100A的,想想可以测到多少!:lol

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 16:48 编辑 ]
回复
yds-703
2010年12月14日 16:52:37
5楼

不是很明白 能详细讲讲吗?
回复
zyz8438
2010年12月14日 16:56:42
6楼
假设短路电流为100A的10倍就是1000A,变比为100/5,其二次侧电流误差不超过10%,也就是说其二次电流会在45A和55A之间。

这么大的电流都能测出来,你说15A能不能测出来?
回复
yds-703
2010年12月14日 17:00:41
7楼
哦!明白了 多谢 多谢
回复
zyz8438
2010年12月14日 17:04:54
8楼
上面说的是保护CT,至于测量CT,就不好说了!测量CT在额定电流附近精度更高,但是其抗饱和性能较差,电流大一点,就容易发生饱和。