2楼
可以!!可能不是很准!!呵呵:) 我也是凭自己的感觉!等高手解答了!1:time: :time:
回复
3楼
主要是我觉得很奇怪啊
出线是35的铝芯电缆 载流量也就100A(6KV)
回复
4楼
6kV的CT,如果用于保护,一般最低的都是10P20了,也就是在20倍的额定电流情况下,CT的误差不超过10%。你的CT一次额定电流是100A的,想想可以测到多少!:lol
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 16:48 编辑 ]
回复
5楼
不是很明白 能详细讲讲吗?
回复
6楼
假设短路电流为100A的10倍就是1000A,变比为100/5,其二次侧电流误差不超过10%,也就是说其二次电流会在45A和55A之间。
这么大的电流都能测出来,你说15A能不能测出来?
回复
7楼
哦!明白了 多谢 多谢
回复
8楼
上面说的是保护CT,至于测量CT,就不好说了!测量CT在额定电流附近精度更高,但是其抗饱和性能较差,电流大一点,就容易发生饱和。
回复