关于三相电度表问题
cwbsnowheart
2010年12月14日 14:28:56
只看楼主

想问各位大侠一个问题,一般抽屉柜增加三相电度表作为直接式的接入,开关为160A,出线电缆为3*35平方,实际用电为20A左右,现要求在此回路增加三相电度表,取开关上端电缆,同时电度表出线接回开关上端,但电度表端子接不进去,像这种情况大家是怎么处理的,?另外像接入外置互感器的三相电度表,所取电压的电缆为2.5平方够吗?或者说只是作为一个参考电压与原抽屉开关并联所得?

想问各位大侠一个问题,一般抽屉柜增加三相电度表作为直接式的接入,开关为160A,出线电缆为3*35平方,实际用电为20A左右,现要求在此回路增加三相电度表,取开关上端电缆,同时电度表出线接回开关上端,但电度表端子接不进去,像这种情况大家是怎么处理的,?另外像接入外置互感器的三相电度表,所取电压的电缆为2.5平方够吗?或者说只是作为一个参考电压与原抽屉开关并联所得?
免费打赏
cwbsnowheart
2010年12月14日 14:35:02
2楼
没人回复。。。。。坐等。
回复
cwbsnowheart
2010年12月14日 14:38:11
3楼
主要是施工难。。。。
回复
cwbsnowheart
2010年12月14日 14:53:21
4楼
没人回复。。。。。
回复
shwj89
2010年12月14日 15:12:59
5楼
直接式的主电缆不好处理,很麻烦,还是经互感器吧,电压源2.5的线足够了
回复
cwbsnowheart
2010年12月14日 15:19:20
6楼
多谢了,刚才又去看了一下,有接35平方的电缆端子,接表上的是直径8的电缆头,但是问过仪表厂家,好像40A的最大只能接直径为5的电缆头,真纠结。对了,像你所说的电压源是指在原来抽屉柜开关上端取的一个参考电压与电度表并联吗还是说直接把开关上端电缆接入电度表再从电度表接出来?如果是后者好像电压线2.5的不行吧。
回复
cwbsnowheart
2010年12月14日 15:33:45
7楼
。。。。。。。。。
回复
zcy_2010
2011年06月20日 10:10:46
8楼
抽屉柜里用电子式电度表,用互感器
回复
yaoxiang586586
2011年06月21日 21:13:25
9楼
(现要求在此回路增加三相电度表,取开关上端电缆,同时电度表出线接回开关上端 )
这个电度表怎么计量啊 不明白
回复