小电机配电,如3.0KW。有断路器+接触器+热继。以前我都是根据图集选取,如3.0KW 选C65ND/10A,由于电缆最小选用YJV-4X2.5,现在我全部改为16A,电机过载有热继,没必要选用小于16A的整定值了!各位如何看待呢?
小电机配电,如3.0KW。有断路器+接触器+热继。以前我都是根据图集选取,如3.0KW 选C65ND/10A,由于电缆最小选用YJV-4X2.5,现在我全部改为16A,电机过载有热继,没必要选用小于16A的整定值了!
各位如何看待呢?
2楼
过载有热继了,采用D型断路器,断路器对线路只是短路保护。
断路器的瞬动整定值,越小动作的灵敏度越大。
但太小了,启动时易误动作。
太大了,又会造成灵敏度太小,不满足要求。
所以,还是,正合适为最佳!
回复
3楼
微断的保护电流是不一样的呀!
10A时为120A
16A时为192A
你有做短路电流的较验吗?
当然不那么较真也就过去了!但从理论上说是不一样的!不能只考虑热保护.还要考虑短路保护.
再说从成本上说有什么区别吗?你为什么要这样做,有什么好处呀?
回复
4楼
由于我动力配电最小用YJV-4X2.5,所以我认为从保护电缆的角度16A足以!
回复
5楼
支持四楼。
回复
6楼
这样做的好处:
1:可以满足保护需要
2:设计者也简单呀,否则3A、5A、10A等标注一大堆
3:用户也好管理、备件的存储
4:经济上好象也不用多花钱呀!
请各位同仁讨论!
回复
7楼
同感!
回复
8楼
以下是引用yjl-1在2006-02-28 16:18:55.0发表的内容:
微断的保护电流是不一样的呀!
10A时为120A
16A时为192A
你有做短路电流的较验吗?
那请问有此说法的同人算了吗??????
我没算,但我估计16A可以保护的
回复
9楼
我认为只是说可以满足热保护,短路保护能否满足还不知道呢!
其实10A的微断是常用型号,价格和16A的一样的!
一般不推荐6A及以下的微断作配电用,而一般是二次回路保护用的,代替以前的熔断器,再说6A及以下的微断要贵些!
回复