联网型消防系统的消防值班室设置
shenfg
shenfg Lv.7
2010年12月14日 09:44:20
来自于防雷减灾
只看楼主

小区内都是二类住宅高层,均需设置火灾报警系统设置一总消防控制室,那么是不是每个单体均需设置“消防值班室”,本想设置于普通的电气设备间,但是说要有人“值班的场所”,不可能每栋住宅楼都有人值班吧?纠结参照《04X501》第16页,“集中式联网型火灾报警及消防联动控制系统”图,每栋建筑物均需设置“消防控制室”,我认为所有建筑物全是公共建筑才那样设置,如果都是住宅的话,均是“有人值班的消防控制室”,不符合实际吧?

小区内都是二类住宅高层,均需设置火灾报警系统
设置一总消防控制室,那么是不是每个单体均需设置“消防值班室”,本想设置于普通的电气设备间,但是说要有人“值班的场所”,不可能每栋住宅楼都有人值班吧?
纠结
参照《04X501》第16页,“集中式联网型火灾报警及消防联动控制系统”图,每栋建筑物均需设置“消防控制室”,我认为所有建筑物全是公共建筑才那样设置,如果都是住宅的话,均是“有人值班的消防控制室”,不符合实际吧?

[ 本帖最后由 shenfg 于 2010-12-14 09:52 编辑 ]

相关推荐

APP内打开