PT柜开口三角电压是怎么处理的?
z8m3w01983
z8m3w01983 Lv.2
2010年12月13日 23:29:47
只看楼主

请教;PT柜开口三角电压怎么处理为好?我做过有以下几种:1.空在那里,电压引上端子,不知道用户最后怎么处理。2.接二次消谐装置,不过会增加成本,因为一般只装一次消谐。3.开口三角接200W灯泡一只,据说能消谐。有没有权威一点的答案。

请教;PT柜开口三角电压怎么处理为好?
我做过有以下几种:
1.空在那里,电压引上端子,不知道用户最后怎么处理。
2.接二次消谐装置,不过会增加成本,因为一般只装一次消谐。
3.开口三角接200W灯泡一只,据说能消谐。
有没有权威一点的答案。
免费打赏
lingxuct
2010年12月14日 08:39:14
2楼
电压互感器的开口三角是接零序电压继电器和消谐电阻(也有接220V200W以上灯泡的)。
回复
zyz8438
2010年12月14日 08:49:47
3楼
至于开口三角电压要接到哪里去,是进绝缘监察装置还是进微机综保装置,要看用户采用的什么设计!

但是作为开关柜厂,PT柜内(三相五柱式PT)一般最好还是做好消谐措施。消谐措施一般有三种方式:1、一次消谐器;2、二次消谐器;3、二次并接电阻。一般而言,第三种方式不推荐使用(至少业主是这么想的),其造价便宜,但是消谐效果较差。一次消谐器和二次消谐器的阻值都是非线性的,其消谐效果相对而言要好的多。
回复
feidankt66
2010年12月14日 10:16:06
4楼
电老鼠说的非常好:handshake
回复
hui77430768
2010年12月14日 11:01:44
5楼
想问下各位,开口电压是不是一有零序电压就是100v????
回复
无影
2010年12月14日 11:18:34
6楼
回5楼,这个100V的电压是互感器变换过来的。根据接法不同,也有100/√3的
回复
zyz8438
2010年12月14日 14:10:51
7楼
同意楼上!而且有时接地并不一定就是金属性接地,这时开口三角的电压就不会有那么高了!
回复
z8m3w01983
2010年12月14日 20:26:12
8楼
装了一次消谐之后,二次消谐可装可不装吗?现在的微机消谐实在贵,不装二次消谐不知道会不会有隐患,挺矛盾的。