请教大家个问题,希望专家来解答下
gmc_002_8
gmc_002_8 Lv.3
2010年12月13日 22:31:33
只看楼主

现在有一控制柜,里面主要是电动机的三相供电回路,为了与上级控制柜联合使用,上级控制柜是带电表的,所以控制回路是从柜外接入柜内的交流220V,有个关于接地的问题想向大家咨询下。厂房配电是三相五线的,柜内设置了接地排,如果我直接引入L和N线作为控制回路的电源,还有必要添加一条PE线吗?即我们日常生活中使用的3孔插头。如果控制回路发生短路事故,人接触柜体会触电吗?如果增加了一条PE线,那么短路电流时通过配电的地线流走还是通过那个三孔的PE线?还是二者皆有?

现在有一控制柜,里面主要是电动机的三相供电回路,为了与上级控制柜联合使用,上级控制柜是带电表的,所以控制回路是从柜外接入柜内的交流220V,有个关于接地的问题想向大家咨询下。

厂房配电是三相五线的,柜内设置了接地排,如果我直接引入L和N线作为控制回路的电源,还有必要添加一条PE线吗?即我们日常生活中使用的3孔插头。

如果控制回路发生短路事故,人接触柜体会触电吗?

如果增加了一条PE线,那么短路电流时通过配电的地线流走还是通过那个三孔的PE线?还是二者皆有?

如果二者皆有,三孔插头的所在的交流220V的控制回路上的2P的空开是否会断开?
免费打赏
gmc_002_8
2010年12月13日 22:32:06
2楼
沙发是自己的!
回复
hero_2008
2010年12月13日 23:03:04
3楼
如果你的控制回路设备有需要接地的,那就要拉PE线。如果控制回路发生接地短路事故,保护会动作。而且人接触柜体不会触电。
控制回路有接地短路,当然是控制回路的2P开关保护动作。
回复
gmc_002_8
2010年12月14日 10:20:14
4楼
那短路电流的流向是什么?柜体已经接地,是通过配电的地线

控制回路是直接接入的带接地保护的交流220V的拆头,能否理解为这两个“地”应该是一个地???

区管大哥,给回答下呗?:handshake
回复
lingxuct
2010年12月14日 11:12:35
5楼
控制柜内有控制电源,电源一定是从柜外某个配电的地方接过来的,接出的地方必须有短路保护(断路器或熔断器)。

控制柜内也需要有短路保护(断路器或熔断器),一个回路一个保护,各回路应分开。

控制回路的控制电源带的接地线,不宜作为控制柜的保护接地用,因芯线太小,但可以同控制柜现场接地并接(现场无接地母线时,可以单独做一个接地极)。

有了保护接地和短路保护,没必要研究短路电流的走向。
回复