请教各位老师 有无带失压保护的3P微断 有个微型循环泵 需要用到 谢谢

请教各位老师 有无带失压保护的3P微断 有个微型循环泵 需要用到 谢谢
免费打赏
yunhai-wang
2010年12月15日 10:07:22
2楼
没有描述清楚 我想问 有没有一种断电后会断开电路 恢复供电后 许手动复位的微型断路器
回复
zyz8438
2010年12月15日 10:11:45
3楼
微断加一个失压脱扣器的附件就可以了吧!
回复
sannengdq
2010年12月15日 10:12:14
4楼
施耐德C65D-6A/3P+MN附件电压AC220V。
回复
lingxuct
2010年12月15日 11:41:21
5楼
“微型循环泵 需要用到”失压保护,装接触器控制好了。
回复
hero_2008
2010年12月15日 11:51:09
6楼

加接触器是最好的解决方案。
回复
a13901458888
2010年12月15日 11:52:22
7楼

理应如此
回复
yunhai-wang
2010年12月15日 22:39:35
8楼
谢谢各位 因泵体有自带机械温控 电机再搞接触器控制麻烦 所以才这样
回复
lingxuct
2010年12月16日 09:02:10
9楼
“泵体有自带机械温控 电机再搞接触器控制麻烦”,与失压脱扣有什么关系,装接触器存在哪些麻烦?
自带的机械温控有什么功能,内部是不是已经有接触器?
如果有接触器,则稍改一下线路,就能满足失压保护的要求。
回复
yunhai-wang
2010年12月16日 11:45:58
10楼

该泵为一体式自冷却密闭泵 有个机械式24小时时间开关 控制时间段的开关 温控出厂时已调定 低于定值水银开关导通 外形小巧 就留接线帽 可能国外电源保障度高 没考虑到断电重起 对时控的影响 所以想找个要手动复位的微断
回复
hero_2008
2010年12月16日 12:33:35
11楼
找个手动复位的微断比你弄个接触器小控制箱更麻烦。