污水厂厂区标高低于设计洪水位该怎么办?
szq0814
szq0814 Lv.2
2002年08月27日 08:36:33
只看楼主

本人现在正在做一个近期3万吨/日,远期6万吨每日的污水厂,但是业主指定的厂区地面标高低于20年一遇的洪水位,进水闸门井处设不了事故超越管了!该怎么办?尤其是二期集水井设备安装和厂区事故的时候,污水去哪里?请诸位高手给出个主意!谢谢了!szq0814@163.com

本人现在正在做一个近期3万吨/日,远期6万吨每日的污水厂,但是业主指定的厂区地面标高低于20年一遇的洪水位,进水闸门井处设不了事故超越管了!该怎么办?尤其是二期集水井设备安装和厂区事故的时候,污水去哪里?请诸位高手给出个主意!谢谢了!szq0814@163.com
免费打赏
pipepan
2002年09月01日 15:07:33
12楼
和waterguy想法一致
回复
vanguardawei
2002年09月02日 01:06:25
13楼
填方投资太大,地基处理也是问题。不如以20年一遇洪水位的标高,在岸边采取护坡式防洪堤(如果这一地段处于软基的话,修建防洪堤要经过省部专家论证),,同时水厂的绝对标高最好和此标高持平,即省钱又可以解决问题。但是这种做法可能不符合规范,有可能会影响该河流的泄洪断面,要谨慎。如果这种方法可行,在今后的运行中也有一点要看运气了,最好不要遇上洪水,否则水厂要面对很大考验。
回复
vanguardawei
2002年09月02日 01:08:06
14楼
TO:woya
若你是我的何师兄,请发邮件给我:vanguardawei@163.com
回复
pump
2002年09月12日 00:19:19
15楼
最近刚搞一个此类污水厂。根据规范要求,污水厂必需保证不淹。
本人观点:应根据整个城市的防洪规划实施时间表通盘考虑。如你的污水厂建成前,防洪堤已建成,则可不考虑防洪,否则需整个厂区一起填方抬高。
回复
pine
2002年09月15日 23:22:19
16楼
一条路
填高厂区地块
防洪标准要校合
回复

相关推荐

APP内打开