同功率高低压电机损耗比较
qingcanzhang
2010年12月13日 15:33:56
只看楼主

我计算了,10KV、380V的250KW的电机的损耗!!!计算的结果,显示同功率的电机,高压电机的损耗比低压电机反而大!!有谁遇到这种情况吗,给分析分析!!谢谢了

我计算了,10KV、380V的250KW的电机的损耗!!!计算的结果,显示同功率的电机,高压电机的损耗比低压电机反而大!!有谁遇到这种情况吗,给分析分析!!谢谢了

1.jpg


2.jpg

免费打赏
qingcanzhang
2010年12月13日 15:34:39
2楼
希望大家踊跃报名!!!
回复
qingcanzhang
2010年12月28日 16:12:45
3楼
怎么没有参与的啊??给了分析
回复
westmama
2011年04月30日 08:03:22
4楼
?顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
lingxuct
2011年04月30日 08:51:05
5楼
电机的有功损耗,只要看电机(铭牌上的)效率,一般是低压电机损耗大(效率低),主要是低压的电流大,铜损就大。铁损是相同的,因功率相同,总的磁场强度也相同。
回复
y502x
2011年04月30日 23:38:50
6楼
你的计算有些问题,应是高压电机损耗小,因为电机耗主要是铜耗,铁耗和机械损耗与负载率无关,铀耗与负载率的平方成正比.因此:
1.低压电机时,铜耗为0.7280.7287.6=3.94KW,,高压电机时0.72*0.72*5.373=2.78KW,
2.高压与低压的无功功率系数不能选一样的,低压时要比高压大得多.你当成一样,结论就不对了,
3.电机的铁损与磁密有关,当磁密一样时,一般是一样的,因此高压电机用的铁芯材料才多.