220v直流系统原理图
hyy2006
hyy2006 Lv.2
2006年02月28日 09:06:12
只看楼主

图纸简介: 本图为典型的双电双充直流220v系统图。 附件名:20062231140681276106.zip 文件大小:108K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图为典型的双电双充直流220v系统图。



附件名:20062231140681276106.zip

文件大小:108K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hb_0369
2006年02月28日 09:58:01
2楼
交流充电电缆的型号是不是应该确定呢?
回复
yunflame
2006年02月28日 09:58:30
3楼
外行,不错学习中
回复
fanglp01
2006年02月28日 11:36:08
4楼
外行,学习中,不过觉得你蛮厉害的。
回复
xiyufei
2006年02月28日 12:23:16
5楼
非常好啊,直流系统不同于交流,用在变电站站用电上,比如断路器操作电源什么的
回复
g88g
2006年02月28日 12:30:06
6楼
10KV系统图
回复
dmgx
2006年02月28日 20:19:35
7楼
hao
回复
yinhaowpt
2006年03月01日 19:57:04
8楼
我也设计直流电源,关于图纸提几个问题参考:
1。 模块是30A的,现在的厂家能生产30A的只有一两家而且质量不是过关,此系统并不是很大的用稳定的20A模块久可以了。
2。图纸上模块数量矛盾:6*30A+30A还是模块9,9个模块还是7个模块,那整个系统最大的输出电流可以最低210A,9个的话是270A,那你的电流表却只有200A,有必要弄那么多吗?从你电池1200AH来看也没有必要的。
3。有降压设备的蓄电池一般用108只的,104只是一般不用降压。不知道你是怎么考虑的?
4。电压表和蓄电池的电流表选择有些大,蓄电池最大放电电流也就是3IC(360A)你选择600A.
5.母线只是显示合母电压,控母电压不要吗?直流监控也是一样,只检测合模的没有化控母的。
6。在防雷系统中那自动切换有谁来保护?我们一般设两级防雷保护,前段也要,不过这样增加成本。
7。最主要的是负载的开关没有报警触电告警,那开关发生故障怎么知道?
回复
hyy2006
2006年03月02日 09:48:29
9楼
现在就8楼的朋友的问题给于回答:
1.本图纸是我们招标时按对方技术要求设计的,他们要求用30A的模块.
2.你提的不错,本图是7个模块,现给于纠正.
3.这也是按招标要求做的,一般是我们中标后再协商不太合理的要求,确实是104只电池不应该带降压的.
4.这个问题你可以参看DL/T 5044-2004 .
5.这是绘图失误,控母 合母都应该检测.
6.同意你的观点.
7.本意是有脱扣报警器的,图上没有示意出.
谢谢你的指教,我还是个初学者,请多赐教,我的QQ是58840480,请留下你的QQ号,以便以后有问题向你请教,再次感谢你!
回复
hysh-1
2006年03月02日 11:00:50
10楼
对于电池试验的开关感觉选型时有点小
1200AH10小时放电差不多也在120A左右,而本图却选用了GM100H最大只有100A,建议选用GM225H
回复
hysh-1
2006年03月02日 11:09:42
11楼
对于GM630H的建议,根据DL/T 5044-2004,电池出口的断路器一般选在电池的5.5I10或7.0I5,这样至少应该选择660A;同时对充电机出口的断路器也有规定为1.2倍的额定电流,现在你的GM630H明显太小
回复