为了有不间断电源,这样做符合规定吗?
cctv96
cctv96 Lv.2
2006年02月27日 22:52:51
来自于电站工程
只看楼主

甲房有12盏灯用三位暗开关控制.电源取自变压器A。乙房有12盏灯用三位暗开关控制,电源取自变压器B。现在为了两房有互为备用的照明电源。把甲房的一位暗开关接乙房的电源.把乙房的一位暗开关接甲房的电源。两变压器型号和参数一样,但没并列运行。这样处理行吗?

甲房有12盏灯用三位暗开关控制.电源取自变压器A。乙房有12盏灯用三位暗开关控制,电源取自变压器B。现在为了两房有互为备用的照明电源。把甲房的一位暗开关接乙房的电源.把乙房的一位暗开关接甲房的电源。两变压器型号和参数一样,但没并列运行。这样处理行吗?
免费打赏
baimaiquan
2006年02月28日 10:27:33
2楼
可以。
回复
william.lau
2006年02月28日 15:22:01
3楼
没问题
回复
liu671224
2006年02月28日 20:32:34
4楼
有安全上的重大隐患,因为三位暗开关之间的间隔很小.而且绝缘支座因质量问题或接触热时使绝缘降低而引起短路。2).因查找故障或更换开关时容易造成短路。3).按规定两个系统进线时应装设双投刀闸。
回复
dqgzsh
2006年02月28日 21:10:12
5楼
三位开关是指跷板开关吗?

如果是,接入不同的电源,肯定有安全隐患。

回复
inrain
2006年02月28日 21:28:12
6楼
偶支持4楼的
回复
cctv96
2006年02月28日 23:02:54
7楼
是家里常用的暗开关(跷板式的).
回复
cctv96
2006年02月28日 23:09:41
8楼
如果在总照明电源箱中将这两个系统的中性线N接在一起有隐患吗?
回复

相关推荐

APP内打开