请问启闭机房的启闭梁受力如何计算?有软件可以计算的吗?或者有什么资料可以参考,麻烦各位告诉一下,谢谢了……
请问启闭机房的启闭梁受力如何计算?有软件可以计算的吗?或者有什么资料可以参考,麻烦各位告诉一下,谢谢了……
2楼
我们是按照简支梁来计算的。:)
回复
3楼
同意楼上的意见
回复
4楼
启闭机梁和闸墩固结连接,为什么采用简支梁计算:handshake
回复
5楼
启闭机房的启闭梁受力一般是按排架计算,软件可以用结构力学求解器计算。么资料可以参考《结构力学》和《水工钢筋混凝土结构学》中的例题。
回复
6楼
启闭机梁一般是固结与闸墩之上的,闸墩的刚度远远大于启闭机量的刚度,所以应按固结计算。
回复
7楼
也有很多是简支的排架上的。
回复
8楼
按简支计算的跨中弯矩偏大,偏于安全!
回复
9楼
启闭机大多是简支的排架上的,咋会放到闸墩上?排架才是在闸墩上,你是不是搞水利的哟。
回复
10楼
在做启闭机工作桥时应考虑将来加启闭机房,在做工作桥时留一部分挑梁,便于启闭机房设柱,梁一般是按简支梁计算,最多两跨就要分缝,要考虑闸室的不均匀沉降和启闭机工作桥的温度应力,因此工作桥不应按固支计算。
回复
11楼
启闭机梁有简支和固结两种,简支梁简单,加上启闭机地脚螺栓的力及均布荷载计算;固结在排架柱上的,如果只计算梁,可近似按两端固结的梁计算,荷载同上,如果要同时考虑梁和柱,就按空间框架结构计算。
回复