我家是6月份装修的,找熟人帮忙给装的。当时做好水电后,也做过了闭水实验都是好的。后来贴地板砖的师傅说卫生间管子没有开凿,地板砖贴的话会很高,就要我们重新开凿降低水管高度。原先的水电师傅不在,找熟人帮忙又降低了点,没做闭水实现。现在装修结束好一阵子,出事了。楼下漏水,而且是厨房和卫生间都漏水,现在很头疼,经过两天检修已经把厨房和卫生间漏水的地方找到了,是弯头的问题。很奇怪了,师傅是热熔上去的,怎么还会漏水。现在冷水试压已经好了(本来冷水管有个地方漏的很厉害,现在修好了),现在热水管试压的时候,压力表总是降得很快,不知道什么原因,已经找出了一处毛病并修好了。热水在试压的时候把热水阀门都关上了,沿着管路也没有发现什么不对。我们还特地去了楼下,也没有发现楼下有漏水的现象,但现在就是热水管在试压的时候不行,还望高手指点啊。
你家的冷热水混水阀可能有互串,密封不严,一般双联开关的混水阀都有这种问题。
回复
3楼
谢谢二楼的兄弟。
冷热水阀互联的地方就只有通过燃气热水器了,但在测压的时候,燃气热水器的阀门是关死的。:(
回复
4楼
我租过这样的一个房子,不知道哪里漏水,反正卧室地板里全是水,墙面地脚的地方也潮湿的印记,没办法退了,不知道原房主怎么处理的。我们也怀疑是冷热水混了,但是怎么会漏?而且漏到卧室里呢。
回复
5楼
我天,挺吓人的:L
回复
6楼
1、阀门没关严
2、管子及接头漏水
3、打压设备及压力表损坏(因为冷水管已经做过打压实验了,这点可能性不大)
想不出还有什么其它原因
回复
7楼
w问题比较麻烦,多方面排除吧
回复
8楼
因为现在冷热水水管,包括小管件都埋墙里,而且漏的量也不会很大,慢慢洇,所以漏点应该很难找,如果问题解决了,被忘了告诉大家一声。谢谢
回复
9楼
很赞成6#的说法,很可能是阀门的问题或者是慢慢的渗漏,这样你多打几遍压力,渗的多了就看出来了。
回复
10楼
根据你的描叙“现在冷水试压已经好了(本来冷水管有个地方漏的很厉害,现在修好了),现在热水管试压的时候,压力表总是降得很快,不知道什么原因,已经找出了一处毛病并修好了。热水在试压的时候把热水阀门都关上了,沿着管路也没有发现什么不对。”
不知道你用的什么打压设备,设备专不专业?如果是手摇泵估计试压泵的出口没有加切断阀门,手摇泵的止回设施已损坏,泵停止工作后水压泄回泵水箱。建议你再泵出口与压力表之间加一个阀门试试(电动泵最好也加上);我们以前试压也碰到这种情况就是这么解决的。
回复
11楼
打上压力后,用肥皂水把热水管外露的部分都擦下试试,特别是管口,要是没找到漏点应该是地面下的还没处理好吧
回复