在做设计时遇到一个很常见的问题?
suoguoxin
suoguoxin Lv.2
2010年12月13日 09:51:59
只看楼主

一般规范规定一条回路不能超过16A,灯不能超过25盏,插座不能超过10个,但是有时一条回路接三十几盏等也是正常的,这样做会有什么事。

一般规范规定一条回路不能超过16A,灯不能超过25盏,插座不能超过10个,但是有时一条回路接三十几盏等也是正常的,这样做会有什么事。
免费打赏
99xiong2008
2010年12月13日 09:56:09
2楼
但是有时一条回路接三十几盏等也是正常的????????

这样审图肯定会通不过的呀!!! 灯接多了,一个出现问题时,影响面就回大!而且又是检修回路也复杂!
回复
james.y
2010年12月13日 10:29:37
3楼
太多了,会产生以下问题:
一旦发生故障,影响面比较大;
一旦发生故障,比较难确定故障点;
而且,接多了,发生故障的概率也高。
回复
e-fire
2010年12月13日 15:04:01
4楼
楼主需明确“灯”是指的灯具还是光源
按规范
每回路不“宜”超过25个光源
若是仅仅是多个五六个
个人感觉没多大问题
从规范上也容易讲得过去
但是每个回路若是多了几十个光源
就容易出现楼上各位所说的问题了
回复
aowenliang
2010年12月14日 16:36:00
5楼
一般不宜超过25盏灯,考虑设计时一个回路选择16A的开关,超过25盏时,考虑启动时,荧光灯镇流器感应电流对照明明的影响。
回复
suoguoxin
2010年12月15日 23:51:17
6楼
我都是按规范来的就是,我的意思和4楼说的差不多,多几盏灯而已,比如一条回路36W的荧光灯28盏。
回复
淮岸听风
2010年12月16日 08:21:13
7楼
不按规范做,审图通不过,这个规定主要是考虑到维修和分布的适当。
回复
混在电气
2010年12月17日 10:12:33
8楼
条件允许的话你就多加一回路算了,如果实在有困难就多出几个灯也不是问题,规范也是建议,没有绝对禁止。
回复

相关推荐