本人电气理论不好,在电厂工作,请教各位一个问题,请大家帮忙,我的一个考试题,我不会 三个等值电阻采用三角形接法,外加三相交流电源,此时线电流A B C均为17.3安,当三角形内一点断开时,问此时线电流分别为多少? 多谢各位!
本人电气理论不好,在电厂工作,请教各位一个问题,请大家帮忙,我的一个考试题,我不会
三个等值电阻采用三角形接法,外加三相交流电源,此时线电流A B C均为17.3安,当三角形内一点断开时,问此时线电流分别为多少?
多谢各位!
2楼
各位,能帮帮忙吗?
回复
3楼
两相10安、一相17.3安。你画一个图,一看就明白啦。
回复
4楼
断开的一相电流为0,其他两相保持不变,仍然是17.3A。因为对于没有断开的电阻,加在其两端的电压并没有发生变化。对于断开的电阻,电流当然是0了。
如果是星型接法,就要考虑中心点是否接零或接地。如果不接,那么中心点电位就会发生偏移,没有断开的两路电阻的电流均为15A,对于断开的电阻,电流当然是0了。
如果是星型接法,且中心点是接零或接地,那么中心点电位就不会发生偏移,对于没有断开的电阻,加在其两端的电压并没有发生变化,所以电流不变,对于断开的电阻,电流当然是0了。
回复
5楼
同意!
回复
6楼
我想这个答案是对的
回复
7楼
电流的幅值都是10A ,三向量图构成等边三角形。
考虑三角未断之前,线电流为17.3A,所以流过A,B,C电阻的电流都是17.3/1.73=10A
则A,B,C三相的电压都是10Z(设三阻抗都是Z)
假设当三角型A相电阻断开,由于加在B,C相阻抗的电压幅值不变,都是10Z,相位相差120度,
所以流过B,C相的电流为10Z/Z=10A,相位相差120度,此时这线电流等于相电流
线电流A为B,C相之和,即Ia=Ib+Ic=10A,与B,C相位相差都是60度。
回复
8楼
怎么感觉好像没有看清题目……,同意版主jiu的答案
回复
9楼
多谢发表观点,如果不断线时,你怎么用相量的方法算线电流,你看看是多少?多谢
回复