请教大家一个关于保护的问题
hnzzed
hnzzed Lv.2
2010年12月12日 16:24:14
只看楼主

本来是个一进四出的生活配,加一个PT柜,共六面柜子。供电局让取消PT柜,加一个备用的出线柜。我想问问,没有了PT柜,保护的电压从哪里去啊,还要不要保护装置。一进四出的是HXGN环网柜,内含断路器+隔离开关。谢谢各位大虾!

本来是个一进四出的生活配,加一个PT柜,共六面柜子。供电局让取消PT柜,加一个备用的出线柜。我想问问,没有了PT柜,保护的电压从哪里去啊,还要不要保护装置。一进四出的是HXGN环网柜,内含断路器+隔离开关。谢谢各位大虾!
hnzzed
2010年12月12日 16:26:03
2楼
先顶一下。供电局说,环网柜中有标配,一个无源的保护装置。不太了解这个。麻烦了解这方面的讲讲。。。四出线带的是500kVA的干变。
回复
lingxuct
2010年12月12日 18:06:21
3楼
不太了解HXGN环网柜,取消PT柜后,只有电流保护了,电压无法取到。
回复
淮岸听风
2010年12月13日 09:46:41
4楼
可以把PT放在隔离柜吗?电压测量和保护怎么能不要呢?
回复
huaxin518-gyb
2010年12月13日 13:49:21
5楼
进线柜顶吊装PT即可满足要求。
回复
花落处
2010年12月13日 20:11:35
6楼
不太清楚啊,学习呢:hug:
回复
gjc1788
2010年12月13日 23:57:25
7楼
有PMC就不需要PT了呀 这个电力没有问题,只要主开关是真空的就问题不大了
回复
ywhaakk
2010年12月14日 00:28:39
8楼
TN-C-S系统当然可以进四出五了,PEN入户接地分成N,PE。强调一点就是以后这两根线不可以再合并了,从这个配电箱以后就只能是TN-S系统了。
回复
fwb9123456
2010年12月14日 05:26:55
9楼
保护装置的电源从进线柜的10000/220伏电压互感器上取,500KVA的变压器一般是速断和过流,不加PT柜也可,但来电显示装置必须加装。
回复
zyz8438
2010年12月14日 09:04:13
10楼
不要考虑计量吗?
回复
有一片海滩
2010年12月14日 10:22:17
11楼
应该是要PT的吧,不太清楚
回复