最近手上有一个单建式地下室,框架结构,抗浮不够,考虑仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮验算:取单柱受荷面积内的浮力减去由上部导下来的结构自重,是否可行?此时是否可以在柱下设多桩承台?承台是否需考虑顶面配受拉筋?还有止水板应如何设计,是设计成梁板式还是无梁楼盖,哪种方案较好?不知道各位有什么好的方案?已经采取了仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮控制的方案,多桩承台,承台间是否设梁还在犹豫中[ 本帖最后由 jiangf818 于 2010-12-14 23:04 编辑
最近手上有一个单建式地下室,框架结构,抗浮不够,考虑仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮验算:取单柱受荷面积内的浮力减去由上部导下来的结构自重,是否可行?此时是否可以在柱下设多桩承台?承台是否需考虑顶面配受拉筋?还有止水板应如何设计,是设计成梁板式还是无梁楼盖,哪种方案较好?
不知道各位有什么好的方案?
已经采取了仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮控制的方案,多桩承台,承台间是否设梁还在犹豫中
[
本帖最后由 jiangf818 于 2010-12-14 23:04 编辑 ]
2楼
不知道各位有什么好的方案
回复
3楼
进来学习,怎么没有高手回答
回复
4楼
进来学习,怎么没有高手回答
回复
5楼
一般是在柱下设计抗拔桩,由承台来传力,如果较大也可考虑用地梁中间设抗拔桩的方法。一般地板采用梁板式,桩承台顶部按计算配置钢筋
回复
6楼
路过 学习学习 谢谢!
回复
7楼
在满足人防防护要求的情况下,尽量减小地下室埋深和层高,就可以减小浮力。
回复
8楼
楼上的。这跟人防有什么关系。。。
回复
9楼
可以把底板加厚些
回复