计量出现问题,不知何种缘故?
yuchen123168
2010年12月12日 12:46:48
只看楼主

我们配电室使用是高压计量,因是新安装的配电室,送电后使用了有一个多月了,刚开始前半月工厂未投产,只是试车阶段,没有太注意计量的问题,是电业局的人来我们配电室查表。这个月来查表时说是走了1个字,CT变比30,,10KV线路=3000kw/h,可这月我们工厂的设备,已经大部分运行了,从低压表计看,每天运行应在3-4千kw/h了,计量明显的不对啊!我们找了电业局计量的人,让来现场看看,哪有问题? 原以为是接线有问题,检查了说没有问题。没检查出哪有问题,电业局的人说(可能是无功的问题)?现在还在等待检查和答案。

我们配电室使用是高压计量,因是新安装的配电室,送电后使用了有一个多月了,刚开始前半月工厂未投产,只是试车阶段,
没有太注意计量的问题,是电业局的人来我们配电室查表。这个月来查表时说是走了1个字,CT变比30,,10KV线路=3000kw/h,
可这月我们工厂的设备,已经大部分运行了,从低压表计看,每天运行应在3-4千kw/h了,计量明显的不对啊!我们找了电业局计量的人,
让来现场看看,哪有问题?
原以为是接线有问题,检查了说没有问题。没检查出哪有问题,电业局的人说(可能是无功的问题)?现在还在等待检查和答案。
高手有谁遇到过这种情况?给予建议应从哪方面检查?期待!
免费打赏
state-grid
2010年12月12日 19:26:26
2楼
如果接线没问题的话那就查一下CT,PT有没有问题,接线盒的线有没有松动,这个跟无功好像没多大关系,无功多只说明你功率因素不好,供电局会罚款,
回复
cauchyss
2010年12月12日 19:39:53
3楼
这还不好啊,每个月用的多,不用给那么多钱,:lol
回复
qzfgzzy
2010年12月12日 21:10:04
4楼
首先我想问一下楼主,你们竣工验收时对计量有没有进行校验(包括对计量线路和计量仪表的检查,试验,相序的校对,仪表的校验等)?
如果这些都没有问题,很有可能是接线松动引起的,再检查一下。
另外,对楼主问题中的计量单位KW/h不太明白?是千瓦小时?还是每小时千瓦?如果是千瓦小时,则问题中的单位不对,应为KWh。那么按楼主所说,一天为3~4KWh一个多月时间也只有100多KWh???如果是平均每小时3~4KW,那么一个多月差不多也就是3000KWh左右。这样高压侧的计量是对的。
回复
xxly
2010年12月12日 21:17:56
5楼
高压走一个数相当于3000度。低压一个月走多少比较一下再说。考虑变压器损耗及低压线损肯定有点误差。
回复
一指慢
2010年12月14日 00:32:21
6楼
你低压电流互感器变比是多大的?
高压计量有变损在内的。
回复
zyz8438
2010年12月14日 09:09:30
7楼
高压计量走了1个字,是代表多少?到底误差有多大?不会只是1度电吧?

电业局的是否已经查过计量表的电压电流输入是否正常?电压回路没有断线?电流回路前方没有短接?
回复
lingxuct
2010年12月14日 10:04:50
8楼
计算一下,高压侧表一个字是多少kwh,CT变比为30,PT变比(10KV/100V)为100,一个字是3000kwh,那么,抄表时的读数误差最大为3000kwh。

“从低压表计看,每天运行应在3-4千kw/h了”,在kwh前有个“千”字,也就是说,每天在高压侧计量表会走1个字多一点,如果按每天4000kwh计算,30天是120000kwh,就是12万。

没看清楚楼主说的“计量不准”在什么地方,还请楼主进一步说明。
回复
houshucheng
2010年12月14日 10:18:29
9楼
高压侧电用量 kwh (度)=高压侧计量电能表示数 X PT变比 X CT变比
低压侧用电量 kwh (度)=低压侧计量电能表示数 X CT变比
同一台变 :低压侧用电量 kwh (度)约=高压侧电用量 kwh (度)
查一下接线及相序
回复
yuchen123168
2010年12月16日 13:48:01
10楼
谢谢各位的支持,给大家一个回复,电业局计量的人来了两次,我们让看看接线是否有错误,第一次查看没什么问题,我们又提醒说看看是否CT的极性或还有PT的相序有接错的,第二次来带来了相序表,检查后是PT二次出来的接线的相序接错了,造成计量误差,基本计量就没有了。谢谢大家的分析,从中我们也学到了不少的知识,非常感谢!有问题还会请教的。