请问电缆沟怎么做
yzl16882003
2010年12月12日 11:00:50
只看楼主

我们公司现要做一条95米左右的电缆沟,宽约800mm,还兼顾排水沟的作用,请问电缆沟上面的盖板要多厚,防汽车压的那种,能不能兼做排水沟的作用?

我们公司现要做一条95米左右的电缆沟,宽约800mm,还兼顾排水沟的作用,请问电缆沟上面的盖板要多厚,防汽车压的那种,能不能兼做排水沟的作用?
免费打赏
lch999
2010年12月12日 13:13:11
2楼
沟底埋电缆就行了,我公司有些也是这样做。
回复
yqonly
2010年12月12日 13:47:27
3楼
一般盖板都是100厚的,要防汽车压的话可以做到150~200厚吧,还有最好不要兼做排水沟,一定要做的话可以埋在电缆下方,沟做深点就好了
回复
lingxuct
2010年12月12日 14:08:37
4楼
电缆沟下兼作雨水沟,设计电缆应该在水平面200mm以上,电缆沟在上部,电缆沟部分最下面是横装通长槽钢,槽钢上面还应有角钢支架。

过路的承重盖板,一般厚度在150mm以上。
回复
zzj449767080
2010年12月12日 17:54:33
5楼
我们的做法按国标图集02J331《地沟及盖板》,你可以去建筑书店找找看。双层沟的做法比较可行,上电下水。注意潮湿易受水浸泡的电缆,其金属层、加强层、铠装上应有聚乙烯外护层。
回复
ylyzc
2010年12月13日 16:01:23
6楼
如果将电缆沟与排水沟兼顾的用,我的办法是这样比较好:电缆沟下面先走一趟排水管,之后用砼打垫层10公分,上面再可以做电缆沟,不知你是否满意?
回复
lch999
2010年12月15日 21:34:14
7楼
有大样图就是最好的/
回复
淮岸听风
2010年12月16日 08:54:23
8楼
我的建议是电缆沟不要同时做排水沟,可以在沟下方走排水管。
回复
sunmoonriyue
2010年12月28日 09:34:00
9楼
好好学习 呵呵 跨专业了我
回复

相关推荐