1。发电机绕组的直流电阻。目的:三相电阻是否平衡。2。发电机绕组的极性试验。目的:确定绕组的首尾端。3。直流耐压试验。 目的:发电机绕组的绝缘电阻是否合格。4。空载升压。 目的:励磁系统和发电机是否正常。5。假同期试验。 目的:检测同期并网的回路及条件允许能否同期合闸。
1。发电机绕组的直流电阻。目的:三相电阻是否平衡。
2。发电机绕组的极性试验。目的:确定绕组的首尾端。
3。直流耐压试验。 目的:发电机绕组的绝缘电阻是否合格。
4。空载升压。 目的:励磁系统和发电机是否正常。
5。假同期试验。 目的:检测同期并网的回路及条件允许能否同期合闸。
2楼
还有短路试验甩负荷试验吧?
回复
3楼
甩负荷试验在火力发电厂是并网带负荷50%4小时以上才能做,需要汽轮机带负荷暖机后。
回复
4楼
测量发电机转子交流阻抗、功耗及绝缘电阻值(机组大修后必做,小修根据情况决定是否做)
1 机组冲转前的检查:
1.1 灭磁开关在断开位置。
1.2 将转子接地保护保险断开。
1.3 励磁系统五级刀闸断开。
1.4 汽轮机组具备冲转条件。
2 在发电机转速为0,500,1000,1500,2000,2500,3000r/min时测量发电机转子交流阻抗和功率损耗及其绝缘电阻值(由高压试验人员完成)
回复
5楼
发变组PT核相及CT测向量(PT、CT拆线后及回路改动后必做,包括发电机出口PT、高厂变分支PT、主变出口PT,发电机出口和中性点CT、主变和高厂变套管CT、高压厂用电进线开关CT、发变组出口开关CT)
1 发变组PT核相
1.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。
1.2 汽轮机组冲转正常,发电机具备起励升压条件。
1.3 发变组出口500kV CVT二次小开关合入,发电机出口PT、高厂变分支PT正常投入。
1.4 发变组保护按照启动规定投入。
1.5 发电机起励升压至额定值。
1.6 用未进行检修及拆线的PT对需要的PT进行核相。如果所有发变组PT都需要核相,则以启备变串PT为基准与发变组PT进行核相。
2 CT测向量
2.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。相关CT试验合格,检修人员有交待。
2.2 汽轮机组冲转正常,发电机具备起励升压条件。
2.3 除需测向量CT所带差动保护阻抗保护、方向保护退出外,其他发变组保护按照启动规定投入。差动保护退出时不能同时退出发变组瓦斯保护、速断保护、定子接地保护。
2.4 如果仅侧发电机出口CT向量,可以在发动机短路试验时做。
2.5 如果涉及到发变组其他位置CT,需要带负荷才能测时,发电机起励升压至额定值。
2.6 发电机并网,调节负荷至CT测量需要的数值。
2.7 测量发电机、变压器CT二次电流相量。检查发电机、主变压器、发变组差动保护差流。正确后投入发电机差动保护压板。
回复
6楼
发变组空载试验
1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。
2 发变组出口刀闸断开,高压厂用电各段母线工作电源进线开关在拉出位置。
3 发变组出口500kV CVT二次小开关合入,发电机出口PT、高厂变分支PT正常投入。避雷器在工作位置。
4 发变组保护按照启动规定投入。
5 汽轮机组冲转正常,转速维持在3000r/min,发电机具备起励升压条件。
6 发电机励磁系统选择手动升压。
7 合上灭磁开关,手动调节励磁将发电机电压缓慢升至50%额定电压,检查发电机出口三组PT、高厂变四组PT、500kV侧PT二次电压应正常。
8 将发电机电压升至额定,检查上述PT二次电压应正常,相序应正确,检查开口三角电压值,并进行发电机出口与主变高压侧、6KV、10KV电源工作进线二次核相工作。核对表盘及DCS测量数值。
9 发电机电压额定时,测量发电机的轴电压。完成后将发电机电压降至最低,跳开灭磁开关。检查主变、高厂变、发电机等一次设备有无异常。
10 检查主变、高厂变、发电机等一次设备无异常后,合上灭磁开关,调节励磁电流,开始录制发电机变压器组空载特性曲线,上升、下降各取8点,分别为11KV、15kV、17kV、18kV、19kV、20kV,在额定电压20kV这点必须读取。在发电机电压超过额定值后,退过激磁保护出口压板。注意:定子电压最高不得超过1.1倍额定电压。读取数值时,发电机电压不得来回调整。
11 录制灭磁时间常数。定子电压在额定值时,启动录波器,跳开灭磁开关,录取定子电压、转子电压、转子电流数值及波形。
12 测量发电机残压及相序,测量时应先测量PT二次电压,经折算后,若一次电压超过500V,不得进行一次测量。
回复
8楼
发变组同期回路检查及假同期试验
1 将以下信号接入录波器:自动准同期装置的导前合闸脉冲、主变高压侧电压、Ⅰ母线电压、Ⅱ母线电压、差电压、机组出口断路器辅助接点。
2 检查并确认发变组“关主汽门”保护压板已打开,发变组出口断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线已断开。检查并确认发变组出口刀闸在断开位置,断开其动力电源。
3 将发电机电压升至额定值,维持发电机转速及电压在额定值。
4 在DCS强制发变组出口刀闸在合位。
5 分别调整发电机转速使发电机频率低于和高于系统频率0.2Hz,在DCS操作“#1同期点选择”和“启动同期工作”,将DEH投入自动,同期系统将自动起动5013(2号机组为5021)断路器的自动同期继电器,观察自动准同期装置通过DEH电液调速装置自动调整发电机转速的情况,监视同期表的指示。自动准同期装置应能自动调整发电机频率与系统频率趋于一致。并自动将5013(2号机组为5021)断路器合闸(同时进行录波,从所录波形观察,断路器应在一次系统两侧相角差为0°位置合上。如在非0°位置合闸,则应修改整定的导前时间。)。试验结束后退出DEH自动,断开5013(2号机组为5021)断路器。
6 分别调整发电机电压低于和高于系统电压35,在DCS操作“#1同期点选择”和“启动同期工作”,将DEH投入自动,观察自动准同期装置通过AVR励磁调节器自动调整发电机电压的情况;监视同期表的指示。自动准同期装置应能自动调整发电机电压与系统电压趋于一致,并自动将5013(2号机组为5021)断路器合闸(同时进行录波,从所录波形观察,断路器应在一次系统两侧相角差为0°位置合上。如在非0°位置合闸,则应修改整定的导前时间。)。试验结束后退出DEH自动,断开5013(2号机组为5021)断路器。
7 解除DCS强制的发变组出口刀闸合位信号。
8 用同样的方法做与另一母线的假同期。。
9 用同样的方法做与雁塔线的假同期。
10 试验结束后将发电机电压降至零,跳开灭磁开关。
11 送上发变组出口刀闸动力电源。
12 恢复发变组“关主汽门”保护压板,恢复发变组出口断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线。
回复
9楼
厂用电切换试验
1 机组并网后,维持发电机有功负荷为100MW。试验前应做好措施,以防止切换不成功时厂用电源失电影响机组运行。
2 将6kV、10kV工作进线开关推入工作位置。
3 将6kV厂用电A段自动切换装置投入并联快切方式。用DCS进行6kV厂用电A段备用进线开关向工作进线开关并联自动切换。此时工作进线开关应先合上,备用进线开关应后跳开。试验过程中用录波器进行录波。
4 用DCS进行6kV厂用电A段工作进线开关向备用进线开关并联自动切换。此时备用进线开关应先合上,工作进线开关应后跳开。试验过程中用录波器进行录波。
5 6kV厂用电A段快切试验成功后,将A段倒至工作进线开关。模拟保护动作启动快切,快切装置应先跳开工作进线开关,后自动合上备用进线开关。试验过程中用录波器进行录波。
6 用相同方法进行6kV厂用电B段、10kV厂用电A段、10kV厂用电B段切换试验。
7 快切试验成功后,将机组高压厂用电切换为高厂变带。四套快切装置均按要求投入运行。
回复
10楼
柴油发电机组的启动试验
1 启动试验步骤
1.1 检查柴油发电机出口开关在“分闸”位。
1.2 检查柴油发电机组机头控制面板启动方式选择开关在“自动”位。
1.3 检查柴油发电机组机头控制面板无报警。
1.4 检查柴油发电机组机头控制面板紧急停机按钮在拔出位置。
1.5 检查柴油发电机组燃油油位正常。
1.6 检查柴油发电机组机油油位正常。
1.7 检查柴油发电机组水位正常。
1.8 检查蓄电池浮充电压在24V以上。
1.9 检查油箱内燃油储量充足。
1.10 将柴油发电机组机头控制面板启动方式选择开关置“运转”位。
1.11 检查机组起动正常。
1.12 等待电压和频率达到额定值时,出口开关自动合上。
1.13 机组运行10分钟后,将柴油发电机组机头控制面板启动方式选择开关置“停机”位。
1.14 机组停止运行,出口开关自动断开。
1.15 将柴油发电机组机头控制面板启动方式选择开关置“自动”位。
2 定期启动试验规定
2.1 按规定进行柴油机组的定期启动试验。
2.2 进行定期启动试验时应通知电气及机务维护人员。
2.3 机组检修期间进行柴油发电机带负荷试验,检查柴油发电机的带负荷能力。
回复
11楼
谢谢各位的回复和交流,学习了。
回复
12楼
1,超速试验不要忘了。
2,20%,50%,100%甩负荷试验。
回复