请问下,在小区内敷设管线经常是平行于小区道路的,然后小区道路有各种造型、弧度。我在工地呆的时间不是很长,在我的印象中,:loveliness: 大口径钢管焊接角度是可以调整的,而pe焊接则不然。但是得到领导的答复却是相反的。请问这是为啥啊?
请问下,在小区内敷设管线经常是平行于小区道路的,然后小区道路有各种造型、弧度。
我在工地呆的时间不是很长,在我的印象中,:loveliness: 大口径钢管焊接角度是可以调整的,而pe焊接则不然。但是得到领导的答复却是相反的。请问这是为啥啊?
2楼
呵呵应该都可以吧,
回复
3楼
一般都可以调整的,只是大口径调整麻烦一些(造价也高些,占用的空间也大些,你的领导估计是这样想的);只是不建议左调右调,这样会有水头损失,所以现场尽量少调。
回复
4楼
从技术角度来讲,一般都可以调整,只是大口径大口径钢管相对麻烦一些(调整的造价大一些,现场焊接也不大好施工;调整需要的空间大;估计你领导是这样认为的)。不管什么管道,不建议左弯右弯的,因为这样损失的水头大。
回复
5楼
谢谢各位高手解惑:lol
回复
6楼
很多原理上可行的,在实际操作中会考虑多方面的因素,有区别
回复
7楼
路过,学习学习
回复
8楼
不做施工,对施工了解很少哦,不懂lz说的是什么意思?可否详细说明。谢谢。学习中......
回复
9楼
实际施工中设计的图纸又很多不同 需要极好的协调能力 尽量遵循设计的方案
回复
10楼
PE管角度也可以调整啊 有135度弯头 还有些特殊管件可以跟厂家定制
回复
11楼
这种管件需要厂家订做的。
回复