一个项目碰到好多问题,虚心请教
chachababy
chachababy Lv.12
2010年12月11日 23:04:04
来自于中央空调
只看楼主

前一阵子跟了一个水源热泵工程,我做的机房,末端暖气片居民用,系统运行以来频繁补水,最高点是三十米,稳压膨胀器的压力表设在2.7到3.2公斤上,运行这半个月来每小时都补几次水,切换阀门没有问题,机房内能保住压,室外管网找不到漏点,如果说末端的暖气用户在用热水洗刷会不会造成系统如此补水,另外请教个水泵问题,水泵额定电流是40A,但是开启后达到60A,经常热继保护,分析过我选的水泵扬程过大,但是末端最远处距离机房是三百米,最不利环路就是六百米,主机还有接近10m的压损,我选的扬程是40m,有问题吗,现在我只能把水泵出口阀门关小,才能达到额定电流,这样以来,主机流量小了,对压缩机电机又有影响,而且分水器处只有四公斤多,集水器还有不到四公斤,两边压差只有不到一公斤,系统能带起来吗,水泵过载也有没有可能末端用户在用热水造成实际扬程减少造成,

前一阵子跟了一个水源热泵工程,我做的机房,末端暖气片居民用,系统运行以来频繁补水,最高点是三十米,稳压膨胀器的压力表设在2.7到3.2公斤上,运行这半个月来每小时都补几次水,切换阀门没有问题,机房内能保住压,室外管网找不到漏点,如果说末端的暖气用户在用热水洗刷会不会造成系统如此补水,另外请教个水泵问题,水泵额定电流是40A,但是开启后达到60A,经常热继保护,分析过我选的水泵扬程过大,但是末端最远处距离机房是三百米,最不利环路就是六百米,主机还有接近10m的压损,我选的扬程是40m,有问题吗,现在我只能把水泵出口阀门关小,才能达到额定电流,这样以来,主机流量小了,对压缩机电机又有影响,而且分水器处只有四公斤多,集水器还有不到四公斤,两边压差只有不到一公斤,系统能带起来吗,水泵过载也有没有可能末端用户在用热水造成实际扬程减少造成,
免费打赏
hu707712037
2010年12月13日 11:20:56
2楼
你的水泵不猛男啊,选的话有没有加层高的水损失呢?有又是沿程损失和局部损失……:L
回复
chachababy
2010年12月13日 21:11:23
3楼
电流过载说明我水泵扬程选大了,还有,闭式循环空调水泵要算层高,没听说过啊
回复
zhaobuyi
2010年12月13日 21:48:04
4楼
给你顶一下吧,给你顶一下吧
回复
chachababy
2010年12月14日 06:49:02
5楼
哈哈,谢谢了,准备切水泵叶轮了,但是补水还是在继续,不行就给水里加染料了
回复
xyb-hacking
2010年12月14日 12:00:25
6楼
先说补水问题,如果是新系统,而且管路检查过无漏水,那补水原因必然是末端住户放水了,这个问题很普遍,特别是针对常驻居民的住宅。另外循环泵定压问题,你实测的水泵电流要高于额定电流,而系统供回水压差应该小于0.1MPa的,主要设备消耗0.1MPa,这样算来至少有1.5MPa的富裕压力,用阀门调节是个方法,但是建议安装流量调节阀。普通阀门调节作用会不大,而且较难控制。
回复
chachababy
2010年12月14日 13:08:11
7楼
好的谢了,1.5Mpa富裕是笔误吗,加电动阀太贵了,而且柜子最好了,重新编程接线也麻烦,不行就切叶轮吧
回复
jackielee_2005
2010年12月14日 17:26:45
8楼
有人放水。。。。楼主是设计院么?还要自己算水泵扬程?
回复
chachababy
2010年12月14日 22:29:04
9楼
做工程的,大多都是自己出参数,不过都估算
回复