现临时电系统加装总漏保,开关送不上去,特请各位高手出主意???
现临时电系统加装总漏保,开关送不上去,特请各位高手出主意???
12楼
长距离(500米左右),总漏保装在负荷附近试试,有可能就行了。
长距离(500米左右),会形成对地电容电流(不易计算),可能是对地电容电流造成漏保跳闸。
直流焊机,会造成谐波,也有可能是,谐波电流作怪。
回复
13楼
第一,检测你的总漏电开关有没有问题,第二,检测你的设备有没有漏电的地方,第三,检测你的照明电所取的地方是不是在三相漏电的下口,接了一颗火线另一根接在N排上了呢,第四,你的系统是不是一级一闸一保护的方式呢,
根据我的判断,如果你的系统是一级一闸一保护这种方式的话,不存在我刚说的第三个问题,应该是漏电开关(总)出了问题,你可以找一个专门测漏电的检测仪器测一下就知道了,如果还不可以请加我的QQ370079991,因为我目前还没有见到过这样的情况,我是专门生产户内配电箱、柜和KYN28及户外配电箱、柜。
回复